Bir un fabrikasına için öğütme ünitesine ait kurulu motor gücü 1.980 kW
100 kW kadar rezerv yük ihityacı ve %70 talep faktörü olacağını hesap ederek;
P=(1.980+100)*0,7 = 1.456 kW
I=P/(kök3xUxcosq) = 1.456 kW/(1,73x380x0,98) = 2.260 A