Tek Katlı - Dublex - 3-4-....-10 Katlı - Ahır Projesi - gbi projelerin elektrik tesisatı çizilmiş bir şekilde yollyabilrim ihtiyacı olanlara ( Bu işi yapanlar için Makul fiyata da yardımcı olabilrim )
Merhaba arkadaşlar
Öncelikle jeneratör 400 KVA
Jeneratörün çıkış akımları
I1= 210A
I2= 230A
I3= 240A dir. toplam akımım It=680A dir.
S=1.732*380*680=447,5 KVA çıkıyor. Jeneratörden 2 adet kule vinç inşaat sahasında çeşitli motorlar ve ofisler için gerekli elektriksel aletler besleniyor...
arkadaşlar mevcut 400 kva direk tipi trafodan biri 110 kw diğeri 90 kw olmak üzere iki adet dalgıç pompam mevcut şimdi trafoya 100-150 metre uzaklığa bir adet daha 110 kw lık dalgıç pompa koymak istiyorum trafomun gücü yeterli gelirmi arkadaşlar birde bu pompa için kaçlık kablo çekmemi tavsiye...
selam arkadaslar 250 kwa trafo cıkısına 1tane 3*70+32 1tanede 3*25+16 kablo yeterlımı dır bu trafodan 1adet 160 kwa motor ve 1adetde 37kwa motor var 160kwanın beslemesı 3*70 37kwanında beslemesı 3*25 trafo panosunda kompanze mevcut ve trafo ınıslerı 10mt motor besleme kablolarıda 10mt bu...
reaktif güç kontrol rolesinde kondansatör işaretinin çift sılaşlı şekil alarm ledi yanıyor o ledin anlamı kompanzazyon için yeterli kademe gücü olmadığı zaman bu led yanıyormuş acaba kondansatör dizilimimmi yanlış olabilir yoksa küçük kondansatöremi ihtiyacım var dizilimim...
Selam
üzerinde 7.5 KW 1400 dd trifaze motor olan bir ot kıyma makinasını 220 Volt ile kullanmak istiyoruz. üzerindeki motor yerine 2 adet 220V motor taksak yeterli olurmu.
yada kondansatörlerle 220 voltta verimli bir şekilde kullanılabilirmi evet ise kaç mikrofaratlık...
slm arkadaşlar ii akşamlar..bi sorum olacak...tedaş trafolarında yeni bi abonenin şebekeye bağlanarak enerji verilmek isteniyor ama biz bu trafonun akım değerlerinden ve gücünden yola çıkarak abone bağlandığında yeterli olup olmayacağını nasıl hesaplar buluruz izah eder ve açıklarsanız...
Normalde yaklaşık toplamı 750 kw lık bir kurulu güce enerji veren 1600kva lık trafomuzun başka bir makina eklenerek yaklaşık 1300 kw a ya enerji vermesi isteniyor.Sorun şu ki 2 ya da 3 makina aynı anda devreye girdiğinde start anında oluşacak yüksek akımdan dolayı trafo için zarar teşkil...
Bir un fabrikasına için öğütme ünitesine ait kurulu motor gücü 1.980 kW
100 kW kadar rezerv yük ihityacı ve %70 talep faktörü olacağını hesap ederek;
P=(1.980+100)*0,7 = 1.456 kW
I=P/(kök3xUxcosq) = 1.456 kW/(1,73x380x0,98) = 2.260 A
Trafo Gücü için S=1.456/0,95= 1.532 kVA...
Merhaba,
yaklasık 20 yıllık bir evde oturuyoruz haliyle eski tesisat kendi odamdaki televizyon ses sistemi bilgisayar ve birkac cihaz için yeterli gelmiyor.Sigorta sürekli atıyor ve kaldırdığımız yine atıyor. Sigortalarımızın hepsi 10A'lik. Kendi odamın sigortasını 16A ile değiştirsem ciddi...
iyi günler arkadaşlar
benim sorum teknopark binamız için 200 kw lık ups ve buna bağlı jenaratör alıcaz. Bina içersinde kullanılan cihazların voltaj düşüklüğü yada yüksekliğine kesinlikle maruz kalmaması isteniyor. piyasadaki trifaze upslerin regülasyonu ne kadar sağlam ne kadar regüle eder...
Umarım işinize yarar. Bu code ile hatasız ve son derece hızlı haberleşme sağlayabilirsiniz. Modbus software ürünlerimizle yaptığımız testlerde pic 20 mhz’de saniyede 30 bilgi hatasız olarak alınabiliyor. Programınızı start bloğuna yazın. Bu code 50 registers (100 byt)’lık bir data alanındaki tüm...
arkadaşlar ben bobinajcıyım metal dedektörü yapmak istiyorum elktronikci arkadaşlarla konuşuyoruz cok basit arkadaş diyorlar hadi ben malzemeleri alıyım yapalım dedigim de ya işte calışmaz devre seması getir vs bahaneler nedir arkadaşlar bu cokmu zor dur kimi arkadaşlarda telsiz bul gel sana...