yıldızdan üçgene geçişte araya timer koymazsam ne gibi sorunlar olabilir.iki kontaktörün aynı anda enerjilenmemesi içinmi araya zaman rölesi koyuyoruz???
Y Ü geçiş süresi için motor yüklü iken direk üçgen çalıştırılır.Bu esnada etiket akımına düşünceye kadar geçen süre bulunur .Bu süre Y Ü geçiş süresidir, denir. Bu tanım elk mak kitaplarındaki tanım. Uygulamada da bu şekildemi yapılıyor.
İyi günler arkadaşlar yardımlarınıza ihityacım var.
18.5 Kw lık santrafüj motorumuz var. yıldızdan üçgene geçtiği anda sigortayı attırıyor. sigortayı kaldırdığımda bir veya iki defa normal olarak çalışıyor ama en sonununda sigortayı attırıyor bazende ilk açtığımda atıyor sigorta. önce...
Elimde 18.5 kw motor var markası gamak herşey normal... boşta iken çalıştırıyorum gayet normal çalışıyor....bunu yüke verdiğim de üçkene girip bırakıyor ve tekrar yıldızda çalışmaya devam ediyor...bu işlemi 3 veya 4 defa yaptıktan sonra üçkene geçiş yapıyor ve normal birşekilde çalışmayı...