160 KW , 276A trifaze pompa motoru için yıldız üçgen pano yapacağım. Panoda kullanacağım malzeme ve kontaktörlerin seçimini yaptım. Ama termik şalter konusunda çekincelerim var. Start anında şalterin atmasından korkuyorum.
Aşağıdaki şalterler uygun mudur? yardımcı olabilir misiniz? veya daha...
yav arkadaşlar kafama bir sürü şey var takılan..asenkron motorlarda yıldız-üçgen bağlantı hep kafamı karıştırıyor..benım elimdeki motor yıldız bağlantılı misal..yıldız bağlantı da bobin giriş uçlarına 3 faz gerilim uygulanır.çıkış uçlarıda bırıbırıne koprulu..motorun kapağını açtım bağlantı bu...
Arkadaşlar,
Burada bir kez daha Direk veya Yıldız-üçgen sistem bilgilerimizi tazelemek istiyoruz.
Motorların ilk kalkış anında, nominal akımlarının çok üzerinde şebekeden akım çekmelerinden dolayı, yol alma akımlarının belli tertiplerle küçültülmesi istenir.(yıldız-üçgen,oto trafosu, direçle...
35kW redüktörlü bir motor var ve yıldız-üçgen yol veriliyor. yıldız-üçgen yerine soft starter kullanmayı düşünüyorum fakat motor kimyasal tankını karıştırdığından tank dolu iken yol alamamasından endişe ediyorum. ilk kalkışta torkunun çok düşmemesi gerekiyor ki tank dolu iken de yol alabilsin...
Arkadaşlar merhaba,
Sisteme hava vermek için kullandığımız 7,5 kW bir kompresörümüz var. Hava tankının basıncı 3 bar'ın altına düştüğünde kompresörün dereye girmesi gerekiyor. Fakat bazen motor otomatik olarak devreye girmiyor. Manuel yol vermek durumunda kalıyoruz. 3 adet siemens 3tf43...
Merhabalar,
Bi makinemize uzaktan kumanda uygulaması yapacağız. Makinemizde normal olarak bildiğiniz yıldız üçgen pano kullanıyoruz. Uzaktan kumandamız hidrolik sistemin selenoid valflerine kumanda edecek ama motoru açıp kapatma işini de hem pano üzerindeki butonlardan hem de uzaktan kumandadan...
selamun aleykum benim bir sorunum var ama çok acil şimdi yıldız üçgen pano yapıcam ama bu netteki kumanda devrelerinden anlamıyorum bana bu konuda nasıl yardımcı olabılırsınız yanı mesela benım anlıcam dılde şöyle fazı stop'a giriyoruz stoptan starta starttan m kontaktorunun nc kontagına vs...
Herkese iyi günler. Forumda yıldız-üçgen ile ilgili hemen hemen bütün yazıları okudum. Fakat anlayamadığım şu nokta var. Yıldız bağlantıda akım sınırlanıyor ama madem motor ilk kalkma anında yüksek akıma ihtiyaç duyuyor bu akımı sınırlayınca o motor nasıl yol alıyor? Sonuçta yol alması için...
Arkadaşlar,
Burada bir kez daha Direk veya Yıldız-üçgen sistem bilgilerimizi tazelemek istiyoruz.
Motorların ilk kalkış anında, nominal akımlarının çok üzerinde şebekeden akım çekmelerinden dolayı, yol alma akımlarının belli tertiplerle küçültülmesi istenir.(yıldız-üçgen,oto trafosu...
yıldız üçgen elkt motorunun klemens kutusunda bulunan 6 adet uçların markaları silinmiş veya bilinmiyor, motor panoya yıdız-üçgen baglı. bu uçları nasıl bulabilirim
merhabalar cevaplar için şimdiden teşekkür ederim :)
gerilim düşümü hesabı ve kullanılacak kablo kesidi hakkında bir sürü konu var benim sormak istediğim motorun direk yol vermedeki kablo kesidi ile yıldız üçgen yol vermedeki kablo kesidi birbirinden farklı bu formüller hangisi için geçerlidir
merhaba arkadaşlar ufaktan projeme başladım diyebilirim şuanda bağlantı aşamaları bitmek üzere enson olarakta programlamasını yapacam ama Elimde Push butonlar mevcut yani basınca X aktif oluyor,ben stop butonuna bastığımda push buton start görevi göreceği için olmaz diye düşündüm bunu nasıl...