yogun

  1. Hastane Elektrik Tesisatı Hakkında

    benim sorum şu; bir hastane yapıyoruz ve projede ameliyahane ve yoğun bakım odalarını çiift beslemeli ve ıt istem üzerinden göstermiş.. fakat acil servis , küvez odaları , doğumhaneler ve diyaliz üniteleride çift beslemeli ve IT sistem üzerinden olması gerekmez mi ?
  2. Ameliyathane ve Yoğun Bakım IT Panoları Hakkında

    100 yataklı bir hastane yapıyoruz ve projede ameliyathaneler için ups ana panosundan ve ups diğer panodan ikişer adet besleme kablosu ile 2. katta bulunan toplam 4 adet ameliyathanenin ıt panosuna geliyor . yani 1. ameliyathanin panosuna ups 1 den 1 kablo ups2 den bir kablo geliyor aynı şekilde...
  3. Jeneratörün Yoğun Kullanım Alanları

    Arkadaşlar jeneratörün yoğun kullanım alanları ile ilgili bi dosya hazırlamam gerekiyo..sadece ibb nin jeneratörleri kullandığı alanlara ulaşabildim,yani daha geniş kapsamlı bilgiye ihtiyacım var..yardımcı olabilirseniz sevinirim..
  4. fuat bölükbasi

    Panolarda evrim, yoğun kablo bağlantılarından kurtulun

    İlgili ürün Broşürü
  5. Harmonik Yoğun Tesisatlarda Nötr Ölçülendirme

    Harmonikle uğrasan arkadaslar için iyi bir ilaç gibi olabilecek bir kaynak: Harmonirli Tesislerde Nötr Ölçeklendirme
  6. akış sensörleriyle yoğun ve çamurumsu hatlarda debi ölçümü yapabilirmiyim

    merhaba arkadaşlar yatay boru hattındaki debi(akış ölçmek) istiyoruz. Önceden bu boru hatlarında manometreler kullanıyorduk ancak hattın içindeki çözelti agresif ve çamur kıvamında olduğı için manometreler hep tıkanıyor. Şimdi bu hattın akışını ekonomik ve pratik bi teknolojiyle ölçmek...
Geri
Üst