başıktada yazdığım gibi york marka klima soğutma yapıyor fakat ısıtmaya geçince bekleme tuşu yanıp sönüyor 1 dk kadar sonra kompresör devreye girmiyor daha öncesinden kart yanmıştı bugün onu yaptırdım fakat ısıtma modunu çalıştıramadım
merhaba arkadaslar york lıouıd chıller cıhazında cozemedıgım bır sorun var komprasör devreye gırıyor yag normal sp basıncı 420 de yuksek basıncta normal fakat cıhaz bıraz calısınca komprasordekı yagı azaltıyor ve low oil press arızası verıyor bunun sebeblerınden bırı cıhazın gazının eksık olması...
york marka klima santrallerimizden bir tanesi çok gürültülü çalışıyor, yaptığım ilk çalışmaya göre susturucu ünitesi yok, diğer klima santrallerinde olan susturucu bu santralde yok.
1-) susturucu diye bir şey var mı gerçekten?
2-) ne kadar işe yarar?
bende fabrikada kullanıyorum. Plastik enjeksiyon kalıplarını ve ortamı soğutma olarak.Yalnız elektronik kısmı çok dağınık. Kapağı açıyorsun. Hertarafı kart. Derli toplu değil yani.....
Merhaba arkadaşlar york chiller
MODEL : YAEP99W09C50PA
REF:\CHARGE R22 \61\61 KG
YUKARDA bilgisini yzdıgım cillerin motor yagı nedir acaba birde cıkış suyu uzerindeki sen sörü nedir bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum çıkış sen soru termu kupulmu yoksa pt 100 mudur acaba...
Kullanmakta olduğumuz York YLCA40 Soğutma Grubu (Chiller) neredeyse her sabah ve gün içinde bir iki kez ilk olarak A1 hatası (Antifreeze Alarm) peşine de Ht hatası (Suda yüksek sıcaklık alarmı) vermektedir.
Ht hatasının sebebi tahmin ettiğimiz kadarıyla A1 hatasıyla durması ve soğutmaya...
arkadaslar york marka chıller kondenser hava sogutmalı turkçe kullanma klavuzu elımızde yok olan varsa gonderebılırmı ve sısteme otomasyonla acma kapama sınyalı gonderebılıyormuyuz kumnda panelı hakkında da turkce klavuz olmadıgı ıcın tam bılgımız yok yardımcı olacak arkadalara sımdıdn...
Arkadaslar YORK YCAJ in kontrol paneli (millenium Recip Chiller) operasyon talimatinin turkce versiyonu elinde olan var mi? Elinde olanlarin yardimina ihtiyacim var.
Ben ingilizcesini bulabildim.Asagidaki linkten faydalanabilirsiniz...
Merhabalar,24 ooo Btu/h YORK Klimasının kumandası olmadığından dolayi piyasada satılan küçük ve büyük boy hazır kitler satılmaktadır(akılı kumanad kiti),ben o kitleri mevcut olan klimaya monte etmek istiyorum,fakat YORK klimanın kart üzerinde 2 ad.sıralı ayarlı ON-OFF swiçler mevcuttur.Dönüşüm...
Merhabalar,24 ooo Btu/h YORK Klimasının kumandası olmadığından dolayi piyasada satılan küçük ve büyük boy hazır kitler satılmaktadır(akılı kumanad kiti),ben o kitleri mevcut olan klimaya monte etmek istiyorum,fakat YORK klimanın kart üzerinde 2 ad.sıralı ayarlı ON-OFF swiçler mevcuttur.Dönüşüm...
Arkadaşlar elimizde 3 adet 3000kw lık su sogutmalı chiller york bulunmakta bu cihazların uzaktan durum bilgisini alabileceğimiz bir yazılımı kullanan varmı acaba aynı zamanda cihazın üzerine yazıcı baglanabiliyormuş ve raporlar alınabiliyormuş bununla ilgili bilgi sahibi arkadaşların...
arkadaşlar öncelikle kolay gelsin.york klima dış ünitasinde sürekli buzlanma oluşuyor.üç adet resiztans olmasına ragmen buzlanma devam ediyor.klima ısıtmada.
Arkadaşlar işletmemizde yeni bir arıza giderim çalışması yapmakdayız Su sogutmalı Chiller YORK ile ilgili Çalışma ve çalıştırma talimatı oluşabilecek arızalar ve müdehale seçenekleri,,,
ÖRNEK:
Chiller sörç yapıyor??
a) Klima santralleri su sirkülasyon pompalarını kontrol et.
b)...