TT Sistem TN Sistem Karmaşası.

Ali_Rıza

Katılımcı Üye
Katılım
4 Ara 2009
Mesajlar
1,260
Puanları
58
Yaş
41
Merhabalar.
TN sistem de ,alıcı koruma topraklaması trafonun işletme topraklamasına bağlanıyor, yani faz kabloları, nötr kabloları ve topraklama hattı trafoya kadar götürülüyor.
TT sistemde ise koruma topraklaması alıcının yanında yapılıyor ve trafoya sadece fazlar ve nötr kabloları çekiliyor.
Benim gördüğüm bütün uygulamalarda binalardaki koruma topraklaması, binanın temel topraklamasına bağlanıyor, trafoya da sadece faz kabloları ve nötr kablosu çekliyor. Ama bazı okuduğum bazı yazılarda ülkemizde "TN sisteme geçildi" gibi ibareler var. Bu konuda biraz kafam karaıştı açıkcası. Bizim kullandığımız sistem TT sistem değil mi? Ekteki linkteki şemalara bakıyorum ve TT sisteme benzetiyorum yaptığımız uygulamaları. Yanıldığım bir nokta mı var acaba? Earthing system - Wikipedia, the free encyclopedia
 
TN sistemi kendi trafosu olanlar kullanabilir.
Diğer aboneler TT sistem olmak zorunda.
 
Evet, öyleymiş.
1) Peki kendi trafosu olanlar da TT sistem kullanamazlar mı?
2)Kısa devre yönetimi hariç başka hususlarda birbirlerine avantajları yok mu acaba?
 
Ben olayı biraz daha karıştırayım o zaman.
Aslında bizim kullandığımız sistem "Ortaya kaışık" türünden bir topraklama. Aşağıdaki sistem ne şekilde tabir ediliyor çok merak ediyorum. Soldaki topraklama işletme topraklaması, sağdaki ise koruma topraklaması diye biliniyor. İşletme topraklaması, koruma topraklamasından (trafodan) 20mt. açıkta yapılıyor. Trafo postası işleri yapan arkadaşlar, bu uygulamayı defalarca yapmışlarıdır...
 
Ben olayı biraz daha karıştırayım o zaman.
Aslında bizim kullandığımız sistem "Ortaya kaışık" türünden bir topraklama. Aşağıdaki sistem ne şekilde tabir ediliyor çok merak ediyorum. Soldaki topraklama işletme topraklaması, sağdaki ise koruma topraklaması diye biliniyor. İşletme topraklaması, koruma topraklamasından (trafodan) 20mt. açıkta yapılıyor. Trafo postası işleri yapan arkadaşlar, bu uygulamayı defalarca yapmışlarıdır...

Bu 20m. aralık trafonun işletme topraklaması ile trafonun koruma topraklaması arasında bırakılıyor. Ama sizin gösterdiğiniz sağdaki topraklama consumerın, yani kullanıcının, yani tesisin koruma topraklaması. Zaten sistemin TT mi TN mi olduğunu belirleyen tesisin topraklamasının nereye bağlandığı. Bence TT :)
 
Ben olayı biraz daha karıştırayım o zaman.
Aslında bizim kullandığımız sistem "Ortaya kaışık" türünden bir topraklama. Aşağıdaki sistem ne şekilde tabir ediliyor çok merak ediyorum. Soldaki topraklama işletme topraklaması, sağdaki ise koruma topraklaması diye biliniyor. İşletme topraklaması, koruma topraklamasından (trafodan) 20mt. açıkta yapılıyor. Trafo postası işleri yapan arkadaşlar, bu uygulamayı defalarca yapmışlarıdır...

Şekilde verdiğiniz bağlantı TT şebekenin trafo köşkü içindeki kısmıdır. Buradaki koruma topraklaması alıcıya gitmez, götürürseniz TN-C sistemi olur.

1.Harf: Güç sisteminin toprağa bağlanması
T(terre):Bir noktanın doğrudan bağlanması
I(izole): Bütün gerilimli bölümlerin topraktan ayrılmış olması veya bir noktadan empedans üzerinden toprağa bağlanması.
2.Harf: Tesisatın açıktaki iletken bölümlerin (cihazın) toprağa bağlanması.
T(terre):Güç sisteminin herhangi bir noktasının topraklanmasından bağımsız olarak açıktaki iletken bölümlerin elektriksel olarak doğrudan toprağa bağlanması.
N (Neutral veya nötr): Açıktaki iletken bölümlerin güç sisteminin topraklanmış noktasına elektriksel olarak doğrudan bağlanmasıdır.
Takip eden harf (varsa);
S(separe): Nötr veya topraklanmış hat iletkeninden ayrı bir iletkenle koruma fonksiyonunun sağlanması.
C(combine): Nötr ve koruma güvenliğinin tek iletken (PEN) üzerinde birleştirilmesi.
 
Evet. TT olduğu belli. O halde, alıcılar için de bir topraklama yapmalıyız. Bu durumda da topraklama sayısı 3'e çıkıyor. "Bütün topraklamalar birleştirilir" esası burada (TT) çıkmaza giriyor. Sanırım o söz TN için.

Tedaş mühendisleri TT'de, EMO TN'de ısrarcıydı geçen yılllarda. Son durum nedir tam bilmiyorum.
 
Evet. TT olduğu belli. O halde, alıcılar için de bir topraklama yapmalıyız. Bu durumda da topraklama sayısı 3'e çıkıyor. "Bütün topraklamalar birleştirilir" esası burada (TT) çıkmaza giriyor. Sanırım o söz TN için.

Tedaş mühendisleri TT'de, EMO TN'de ısrarcıydı geçen yılllarda. Son durum nedir tam bilmiyorum.

Sn genç arkadaş yazdığım açıklamaları iyi okumamışsınız TT şebekede tüm toprakalamalar birleştirilir diye bir ibare yoktur.
İlk T Güç sisteminin doğrudan toprağa bağlanması yani işletme topraklaması.
ikinci T Güç sisteminin herhangi bir noktasının topraklamasından bağımsız olarak açıktaki bölümlerin doğrudan toprağa bağlanması. Yani yükünüzün topraklaması güç sisteminin herhangi bir noktasının toprağından bağımsız demek hem işletme hem koruma topraklamasından bağımsız demek.

AG dağıtım şebeke tipleri ve uygulamaları açık ve nettir çıkmaza girmez. Bunu çıkmaza sokan yanlış uygulamalar yapan teknik elemanlardır.

Tedaş halen TT şebeke ile dağıtım yapmakta. Özel işletmeler istedikleri sistemi kurallarına uymak şartıyla kullanabilir. Dağıtım sisteminde TN'yi zaten kullanamazsınız kullanırım demek trafonun işletme topraklamasından çıkan biri nötr diğeri toprak iki iletkeni son alıcıya kadar taşımak demek olurki bu komik ve mantıksızdır.
 
Dağıtım sisteminde TN'yi zaten kullanamazsınız kullanırım demek trafonun işletme topraklamasından çıkan biri nötr diğeri toprak iki iletkeni son alıcıya kadar taşımak demek olurki bu komik ve mantıksızdır.

Müşterilerin, tesisden gelen topraklama kablolarını, kendileri topraklama sistemi kurmadan, ana panoda nötr ile birleştirmesi ile TN-C sisteme geçilebilir ama işletme kolaylığı açısından TT daha mantıklı görünüyor.
 
Müşterilerin, tesisden gelen topraklama kablolarını, kendileri topraklama sistemi kurmadan, ana panoda nötr ile birleştirmesi ile TN-C sisteme geçilebilir ama işletme kolaylığı açısından TT daha mantıklı görünüyor.

Evet uygulamalardaki sistem farklılığıda (Tedaş dağıtım-özel işletmeler farkı) zaten bundan kaynaklanıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst