132 kw motor ve röle hatası

kompanzasyon kademe alma zamanı uzatılmalı ve soft starter bir üstü seçilmesi de önemli
tavalardan ses gelmesinin sebebi elektrik akımının dinamik etkisinden kaynaklı bir durum kablo kesiti ve kablo mesafesi hesabının yanlış yapılması kabloların tavaya düzgün reglaj yapılmaması bu soruna sebep olur
Şöyle 300 lük alüminyum 5 devre faz başı hat çekildi mesafe 50 metre o güçleri rahat kaldırabileceğini düşünüyorum. Reglajdan olabilir fazların etrafından nötr kabloları dolanarak yapılmamış.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
motor kalkış yaparken Şebeke gerilimi gözlenmeli
şebeke alt yapısı motora uygun mu
motor kalış yaparken yanı sıra çalışan başka cihazlar bu durmdan etkileniyorsa şebeke alt yapısı da yetersiz olabilir
sürücü ile yol verme imkanınız varsa bence daha sağlıklı olur
 
Kalkış yaparken gerilim düşmesi 5-10v arası oluyor faz arası da dengesizlik olmuyor.
 