154 kv direğe bransman olur mu ?
Ges kurulumu olacak sahada 154 direği var.tm uzak
Bransman olma durumu nedir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
154kv hatların sorumluluğu teias ait olması lazım, ges hatların kabulu dağıtım kısmından yapılacağından branşman yaptırmazlar. ( yapılsa bile 154 hatdaki direk arası mesafede sehim fazla olacağından araya direk yapılır bu sefer de hat yaklaşma mesafesi kurtarmaz )

Ges kabulüne tedaş geliyor o bile bazen problemli oluyor .
 
Eskiden 154 KV hatlara bransman olmazdı. Artık çeşitli tesisler için olduğu örnekler var. GES baglantisi için olması mantıken uygun değildir.
 