25,2kW Kompanzasyon Hesap Doğrumu???

life_2834

Üye
Katılım
11 Tem 2008
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba Arkadaşlar.

700x36W lık tasarruflu lamba kompanzasyonu için hesabım doğru ve kademelerim esnekmidir.Yani Bu işletmeyi karşılarmı.

Toplam Güç=25,2kW
CosØ=0,56
İstenilen=0,99

Benim Hesabıma gore 33,69kVAr çıkıyor.

Bir düğmede 30 adet lamba yanıyor faz başına dengeli 10x36=360W

12 Kademe 60/5A akım trafosu Entes 3fazlı role kademelerde asağıdakı gıbıdır.

1.kademe=10 kVAr
2.kademe=7,5 kVAr
3.kademe=5 kVAr
4,5,6.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,22 kVAr
7,8,9.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,33 kVAr
10,11,12.kademe=Rst fazına 1 fazlı 1,11 kVAr
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kac adet dugme mevcut acaba bence kademelerınız yanlıs eger sadece lambalar varsa ben soyle yapardım bır anahtarda 360 w devreye alıyorsunuz bu durumda 360w lık grubun cosfı degerını bulur ona gore kvar ayarlardım vede ılk kademe bu degerdekı kondansatoru koyardım dıger kademelerede eger baska bır sey yoksa anahtar sayısı kadar bu degerdekı kondansatoru baglardım her bır gruba
sımdı ne olacak vatandas geldı sadece 1 grubu actı yanı 360 w devreye 1 ıncı gırdı
ıkıncı gırdıgınde ıse sıstem ıkıncı grubu alacak vede bu boylece gıdecek
grub cıktıgında ıse devreden kondansator cıkacak ve hesabınız dogruysa eger sıstemınız dengelı olacaktır
 
Merhaba Arkadaşlar.

700x36W lık tasarruflu lamba kompanzasyonu için hesabım doğru ve kademelerim esnekmidir.Yani Bu işletmeyi karşılarmı.

Toplam Güç=25,2kW
CosØ=0,56
İstenilen=0,99

Benim Hesabıma gore 33,69kVAr çıkıyor.

Bir düğmede 30 adet lamba yanıyor faz başına dengeli 10x36=360W

12 Kademe 60/5A Akım Trafosu Entes 3fazlı role kademelerde asağıdakı gıbıdır.

1.kademe=10 kVAr
2.kademe=7,5 kVAr
3.kademe=5 kVAr
4,5,6.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,22 kVAr
7,8,9.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,33 kVAr
10,11,12.kademe=Rst fazına 1 fazlı 1,11 kVAr

Toplam kompanzasyonunuz ;
10+7,5+5+(3x0,22)+(3x0,33)+(3x1,11) = 27,48kVAR ediyor. Ama 33,69kVAR kompanzasyon hesapladım demişsiniz.

700 lamba= 33,69 kVAr ise;
30 lamba= (33,69/700)x30= 1,44kVAR dır. Yani 30lambalık dilimler halinde kullanacaksanız 700 lambayı, kompanzasyon kademeleriniz 1,44kVAR ın katları halinde olmalı.
Ayrıca madem 30lambalık linyeler dengeli, neden monofaze kompansazyon yapma gereği duydunuz?
 
700/30=20-25 adet düğme hemen hemen.

1 düğmeyle yaklaşık 360X3=1020w alıyorsa devreye dolayısyla
1kW için hesap yaptığımızda 1,34kVAr benim koyduğum kademelerde bunu karşılıyor.
2kW için hesap yaptığımızda 2,67kVAr benim koyduğum kademelerde bunu karşılıyor.
 
Toplam kompanzasyonunuz ;
10+7,5+5+(3x0,22)+(3x0,33)+(3x1,11) = 27,48kVAR ediyor. Ama 33,69kVAR kompanzasyon hesapladım demişsiniz.

700 lamba= 33,69 kVAr ise;
30 lamba= (33,69/700)x30= 1,44kVAR dır. Yani 30lambalık dilimler halinde kullanacaksanız 700 lambayı, kompanzasyon kademeleriniz 1,44kVAR ın katları halinde olmalı.
Ayrıca madem 30lambalık linyeler dengeli, neden monofaze kompansazyon yapma gereği duydunuz?

Talep yüzdesi düşünerek normal ihtiyaştan az koydum.
Monofaze koyma sebebim ise kullanılmayan prizler var bazen aplik yada bilgisayar yada başka bir şey takabilirler diye monofaze yaptım. Bence bu şekildede ara değerlere cevap verme ihtiyacını karşılıyor.
Sizler tasarlasaydınız nasıl tasarlardınız.
 
Talep yüzdesi düşünerek normal ihtiyaştan az koydum.
Monofaze koyma sebebim ise kullanılmayan prizler var bazen aplik yada bilgisayar yada başka bir şey takabilirler diye monofaze yaptım. Bence bu şekildede ara değerlere cevap verme ihtiyacını karşılıyor.
Sizler tasarlasaydınız nasıl tasarlardınız.

Kardeş;
İlk mesajında yazdıklarından çıkan sonuç; sadece 700 tane armatür var ve bunlar 30 lu gruplar halinde çalışacak ve sadece bunlara kompanzasyon yapacağın.En azından benim anladığım bu.
Ama söylediğinize göre prizler felan da var sistemde. Diğer güçleri bilmeden,sadece aydınlatma gücünü bilerek toplam gücü bulmak, bu binanın ne amaçla kullanılacağını bilmeden talep faktörü almak imkansız.
Saygılar
 
Doğru sylüyorsun ama.

Sen iyi biliyorsunki bu iş yerinde ölçüm yapılarak hazırlanır ama bazen yle işler vardırki piyasada bir çok iş byle olur genelde varsayım yada nceki tecrübelerinizden kalan verilerle hesap ve projelendirme yapılır.

Prizler hesaba katılacak kadar aktif olsaydı hesaba katardım ama grmezden geldim.

Belkide yanlış yaptım.
 
ılk kademeler neden 10 kvar acaba merak ettım bu role yenı tıp role ıse sorun yok ama eskı klasık sırayla alan ıse cezaya gırersın
 
Yeni tip entes ilk kademe için en büyük ve trifaze kondansatrü bağla diyor diye hatırlıyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,319
Mesajlar
916,676
Kullanıcılar
450,156
Son üye
oguz24

Yeni konular

Geri
Üst