Merhaba Arkadaşlar.
700x36W lık tasarruflu lamba kompanzasyonu için hesabım doğru ve kademelerim esnekmidir.Yani Bu işletmeyi karşılarmı.
Toplam Güç=25,2kW
CosØ=0,56
İstenilen=0,99
Benim Hesabıma gore 33,69kVAr çıkıyor.
Bir düğmede 30 adet lamba yanıyor faz başına dengeli 10x36=360W
12 Kademe 60/5A akım trafosu Entes 3fazlı role kademelerde asağıdakı gıbıdır.
1.kademe=10 kVAr
2.kademe=7,5 kVAr
3.kademe=5 kVAr
4,5,6.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,22 kVAr
7,8,9.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,33 kVAr
10,11,12.kademe=Rst fazına 1 fazlı 1,11 kVAr
700x36W lık tasarruflu lamba kompanzasyonu için hesabım doğru ve kademelerim esnekmidir.Yani Bu işletmeyi karşılarmı.
Toplam Güç=25,2kW
CosØ=0,56
İstenilen=0,99
Benim Hesabıma gore 33,69kVAr çıkıyor.
Bir düğmede 30 adet lamba yanıyor faz başına dengeli 10x36=360W
12 Kademe 60/5A akım trafosu Entes 3fazlı role kademelerde asağıdakı gıbıdır.
1.kademe=10 kVAr
2.kademe=7,5 kVAr
3.kademe=5 kVAr
4,5,6.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,22 kVAr
7,8,9.kademe=Rst fazına 1 fazlı 0,33 kVAr
10,11,12.kademe=Rst fazına 1 fazlı 1,11 kVAr