2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

aynı arızayı moeller 3200A şalterde yaşadım. 2 sene uğraştım, yenisini alıp taktık kurtuldum. arıza sebebi tahminimce; motor mekanizmasının yakın zamanda bakımın yapılması ve Bakım esnasında kilit mekanizmasının aşırı yağlanması. moturu sökünce anlamıştım ki aşırı yağ var ve bu yağ özellikle kışın kuruyor ve mekanizmayı açtırıyor.

2- düşük gerilim bobini açmaya sebep veriyor olabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.