Merhabalar karavanımın tesisatında aşağıdaki linkteki şerit led trafolarından 3 tane var. Bunlar birbirleriyle kontak halinde değil ve farklı yükleri besliyorlar. 3ünü paralellemenin bir handikapı olur mu ?



https://www.elektrikmarket.com.tr/Cata-CT-2560-Serit-Led-Trafosu-150W-125A,PR-109487.html
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
güç kaynaklarının bağlantı şekillerine bir bak rastgele bağlama...
 
Trafoların biri 11.78 , diğeri 11.83 sonuncusu 11.90 volt ölçtüm yüksüzken çıkışlarını. 3ünü paralel bağlarsak yükler hep 11.90 üretenden mi akım çekmeye çalışır ?
 
Trafoların biri 11.78 , diğeri 11.83 sonuncusu 11.90 volt ölçtüm yüksüzken çıkışlarını. 3ünü paralel bağlarsak yükler hep 11.90 üretenden mi akım çekmeye çalışır ?
Boştayken hep 11.90 olan çalışır diğerleri çalışmaz. Yük bağlanır ve çıkış gerilimi 11.78 in altına düşerse üçüde çalışır. Fakat yinede biri daha fazla diğerleri daha az güç üretir. Yani tavsiye edilmez.
 
iyi günler
Paralel baglayacaksanız cıkışlarına kesinlikle diyot takınız.
 