300 kVA jeneratörün pako şalterle elektrik kesmesi

nasah53

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
320
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar işyerimizde 300 kv jeneratör mevcut üzerinde gösterge panosunda automatic manuel yazan pako şalteri jeneratör çalışmaz iken merakımdan 1 konumundan 0 konumuna aldığımda fabrikanın elektriği kesildi bu nasıl oluyor bu pako hangi durumlarda kullanılıyor merakımı giderirseniz sevinirim tşkrler.
not: pako şalter 1-0-2konumlu
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Muhtemelen 1 konumu otomatik,2 konumu manuel konum içindir.0 konumunda ise Şebeke veya generatör şalter-kontaktörleri devre dışıdır.O konumuna almakla şebeke kontaktörünü devreden çıkarmışsınız.İşletmenizin enerjisinin kesilme sebebi budur.
 
normalde jenaratör lerde bağlantı bölemidiri yani?? bu arada atan kontaktör seside duymuyorum..
 
normalde jenaratör lerde bağlantı bölemidiri yani?? bu arada atan kontaktör seside duymuyorum..
Genelde işbir marka jeneratörlerde kullanılıyo bu sistem.Manuel olarak şebekeyi kontrol etmenizi sağlıyo..
 