5 sn geçtikten sonra otomatik sigorta atıyor?

Kaçak akım yok. Acil elektrik lazım bir iş için. En olmadı geçici olarak sigortayı bypass ederim ama toprağa kaçaktan dolayı aşırı akım çekiyorsa kabloların fazla ısınıp erime riski olacak.
Madem böyle bir çözüm yönteminiz vardı neden bize sordunuz ? Acil durum nedir kalp masaj aleti mi çalıştıracaksınız?
Geçmiş mesajlarınızdan az çok elektrik bilgisine sahip olduğunuzu ve böyle durumlarda asla yapılmaması gereken şeyleri bildiğinizi düşünüyorum. En SON ve ACİL çare yeni bir sigorta takın aynı şeyi yapıyorsa şansınızı zorlamayın aciliyetsiz bir günde arızayı bulmaya çalışın.
Bypass falan çok saçma şeyler eğer bir kaçak varsa çok ciddi sonuçları olacaktır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zamanında saçma bir ek yeri yapılmış. Fazlardan bir tanesini bir tele temas ediyormuş. Düzelttim, sorun giderildi. Teşekkürler cevaplarınız için.
 