95 kw motor icin 3 tane 70 lik kablo yeterlimi mesafe 90 mt
95 kw motor icin 3 tane 70 lik kablo yeterlimi mesafe 90 mt
Inverterli
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Faz basina 1 adet 70 lik
 
95 kw motor icin 3 tane 70 lik kablo yeterlimi mesafe 90 mt

Inverterli
Besleme alınan panonun gerilim düşümü gözardı edilip ve kalkış akımının nominal akım olduğu dikkate alındığında 3x70mm2 NYY kablo yeterli olacaktır.
 