acaba röle mi arızalı????

Katılım
29 Ara 2007
Mesajlar
51
Puanları
1
arkadaşlar benim problemim şu şekilde ...kompanzasyon rölesinde değer 0,78 yazıyor ama röle ayarlarında arzu edilen cosinüsfi 0,99(normal olarak)....sistemde yük yokken röle değerinin (hiç kondansatör yok devrede) 0,99 olması lazım ama 0,80 yada daha düşük değerlerde görünüyor .sistemi komple inceledim hergangi yapışan kontaktör yok.akım trafosuda sağlıklı bir şekilde çalışıyor. ayrıca sisteme yük girdiğinde bütün kondansatörler devreye alınıyor ve cos değeri 0,99 oluyor.......ama yük sistemden ayrıldıktan sonra kondansatörler devreden ayrılmıyor bütün çekilen kontaktörler devrede kalıyor.bu durumda haliyle faturaya ceza olarak yansıyor.acaba sizce röle arızalı olabilir mi? görüşlerinizi iletirseniz sevinirim.iyi çalışmalar...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sn rahmanersoy, 1 - röle geriliminin ,akım trafosunun bulunduğu faz dan beslenmesi (bir akım trf röle için )
2-akım trafosu arızası (yada kl gevşekliği)

3-röle arızası
bunu dışında şık yok gibi.selametle
 
Akım trafosu ana devrenin üzerinde,sekonder bağlantı sağlam ve doğru ise;Ya röle arızalı,ya akım trafosu.Öncelik ile röleyi bir başka röle ile değiştirip test etmelisiniz.
 
Sn. rahmanersoy, sonuç olarak röleniz sistemdeki değişimleri algılayamamktadır. Verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak;

* Akım trafonuz arızalı olabilir, arkadaşların bahsettiği gibi bağlantıda gevşeklik olabilir, bunu anlamak için, akım trafonuzun sekonder tarafından akım geçiyor mu, bunu kontrol ediniz.

* Röleniz arızalı olabilir ama düşük ihtimal, tüm bunları göz önünde bulundurup kontrollerinizi yapınız.

Uygulamalardan sonraki sonuçlarınızı paylaşırsanız memnun oluruz.
 
teşekkürler sonuçları paylaşıcam

-------------------------------------------

ya arkadaşlar şimdi akım trafosu sağlıklı bir şekilde çalışıyor .herhangi bir gevşeklikte yok..ya röle aşırı derecede sağırlaştı yada başka bir seçenek göremiyorum

Arka arkaya mesaj yazmak yasaktır.
Düzenleme:
korkmaz_design
 
rahmanersoy ' Alıntı:
ya arkadaşlar şimdi akım trafosu sağlıklı bir şekilde çalışıyor .herhangi bir gevşeklikte yok..ya röle aşırı derecede sağırlaştı yada başka bir seçenek göremiyorum
rölenizin markası ne?
 
Merhaba arkadaşım,
Röleni test etmeni önermek istiyorum. Akım trafonda hasar olabilir, arkadaşlarımızında bahsettiği gibi bağlantıda gevşeklik olabilir, bunu anlamak için, akım trafonun sekonder tarafından akım geçiyor mu, bunu kontrol edermisin. Ayrıca eğer ki mümkün ise kontaklarını bi muayene et. Sorunun ne olduğu büyük bir ihtimalle belli olacaktır. Aşırı derecede sağırlaştı derken geç mi cevap veriyor bunumu kastetmektesin acaba. Kolay gelsin iyi çalışmalar.
 
Roboelektronik ' Alıntı:
Sn. rahmanersoy, sonuç olarak röleniz sistemdeki değişimleri algılayamamktadır. Verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak;

* Akım trafonuz arızalı olabilir, arkadaşların bahsettiği gibi bağlantıda gevşeklik olabilir, bunu anlamak için, akım trafonuzun sekonder tarafından akım geçiyor mu, bunu kontrol ediniz.

* Röleniz arızalı olabilir ama düşük ihtimal, tüm bunları göz önünde bulundurup kontrollerinizi yapınız.

Uygulamalardan sonraki sonuçlarınızı paylaşırsanız memnun oluruz.

Eğer bu kontrolleri yaptınız ve herhangi bir sorun yoksa, röle algılama süresinin kaç sn olduğuna, C/k ayarınıza bakınız, herhangi bir sorun yoksa röle arızalıdır.
 
cevap yazan herkese teşekkür etmekle beraber cevap yazamadığım içinde özür dilerim.İş yoğunluğum yüzünden mevzubahis olan panonun başına daha uğrayamadım :mad:.... en yakın zamanda ilgilenip sonuçları sizlerle paylaşacağım...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,451
Mesajlar
917,694
Kullanıcılar
450,389
Son üye
ciuu

Yeni konular

Geri
Üst