Merhaba arkadaşlar acil stop butonu nc bir buton biliyorum. Ama plc programında ladderda çizerken kapalı kontak mi atmalıyız açık kontak mi?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba klasik kumandada acil stop dediğiniz gibi nc evet ama plc ile kullanırken no bir push butonla ladderdaki normalde kapalı bir kontağı kontrol etmek yöntemi genelde kullanılır.
 
Bunun mantığı nedir kafama tam oturamıyorum rica etsem açıklar mısınız. Niye no kullanılır plc ile kullanırken?
Merhaba klasik kumandada acil stop dediğiniz gibi nc evet ama plc ile kullanırken no bir push butonla ladderdaki normalde kapalı bir kontağı kontrol etmek yöntemi genelde kullanılır.
 
Siz programı yazarken zaten normalde kapalı olan acil stop mantığını programda yazıyorsunuz yani dışarıdan bir girdi olmadan o hattın enerjisinin kesilmesini istemiyorsunuz hattın enerjisinin kesilmesi için normalde kapalı olan Kontağın açılması için dışarıdan bir buton bunu kontrol ediyor. Aksi halde elinizde normalde kapalı fiziksel bir buton olsun ve bu da ladder da no bir acil stop kontağını kontrol etsin. Bu durumda normal çalışma süresinde bu buton sürekli plc ye sinyal göndererek o kontağı kapalı tutmak zorunda ki bu da istenen bir durum değil. Ama ladder daki nc kontağı fiziksel bir no kontakla kumanda ederseniz sadece ihtiyaç durumunda plc ye sinyal gönderirsiniz yani acil duruma başvurulmadığı normal çalışma durumunda plc nin ilgili girişi enerjili olmaz mantıklı olan da budur.
 
Harici girişler için programda kullanılan kapalı kontak, kapalı kontak değil, girişin mevcut durumunu tersleyerek al demektir

İlk girişe NA, ikinci girişe NK buton bağlanmış olsun.
Butonlara basılmadığı sürece, NA buton sürekli 0 bilgisi, NK buton sürekli 1 bilgisini girişe uygular.

Programda her iki giriş için açık kontak koyarsanız, durumlarını aynen alır.
Programda İlki 0 ikincisi 1 okunur.

Programda her iki giriş için kapalı kontak koyarsanız, durumlarını tersleyerek alır.
Programda İlki 1 ikincisi 0 okunur.
 
Bunun mantığı nedir kafama tam oturamıyorum rica etsem açıklar mısınız. Niye no kullanılır plc ile kullanırken?
Misal I0.0 girişinde enerji var ise programdaki I0.0ların hepsinin tersi açık ise kapalı kapalı ise açık olarak görülüyor
Girişinde enerji yok ise I0.0ları göründü gibi kalır
 
Yani plc programında dijital giriş acil stop butonu(I0. 0 diyelim) | | şeklinde mi bağlanıyor yoksa |/| şeklinde mi
Misal I0.0 girişinde enerji var ise programdaki I0.0ların hepsinin tersi açık ise kapalı kapalı ise açık olarak görülüyor
Girişinde enerji yok ise I0.0ları göründü gibi kalır
 
Klasik mühürleme ile yapıyorsanız [ ]
Set reset ile yapıyorsanız [/]
 
acil stop butonlarında normalde kapalı kontak kullanılır. acil bir durumda butona basılırak ilgili devrenin enerjisi kesilir ve sistem durur. plc programında bu buton girişini normalde açık işlerseniz acil butona basılmadığı sürece 1 sinyali uygulanacak; butona basıldığında veya herhangi bi sebeble buton kablosunda kopuk meydana geldiğinde programdaki normalde açık kontak sinyali 0 olacaktır.

kullanacağınız kontak programda ne yapmak istediğinizle ilgili, bunu illa böyle kullanacaksanız diyemeyiz.
 