sevgili arkadaşlar,

3x150+70 kesitli kablo ne kadar akım taşır? 5*(3x150+70) olunca akım taşıma kapasitesi nasıl değişir?

cevaplarınızı bekliyorum, teşekkürler...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
(3x150+70) toprakta 355A -havada 325A çeker.


5(3 x 150 + 70 NYY) 5 x 355 x 0,90 = 1597.5 Amper taşıyabilir.
 
(3x150+70) toprakta 355A -havada 325A çeker.


5(3 x 150 + 70 NYY) 5 x 355 x 0,90 = 1597.5 Amper taşıyabilir.


Sn. mehmetbelek;

Kullandığınız 0,9 kat sayısı çekilen kablo sayısına göre farklılık gösteren bir değer midir? Örneğin 3x(3x150+70mm²)'lik bir hatta da 0,9 değerini mi kullanmak gerekir. Biraz açarsanız sevinirim.
 
Merhaba;

Paralel kablo sayısı akım kapasitesi ile doğru orantılıdır. yani katları şeklinde artacaktır...
 