Diyelim ki 10 Adet 3 Kw Motorumuz var. Motorlar yıldız bağlı ve direkt yol verme ile çalışıyor.

3 Kw Motor 6.6 amper çeker. Panoyu işlerken her biri için 9 amper kontaktör ve 5.50-8 termik koyduk. Güç ve kumanda kablolarımızı çektik ve panoyu işledik.

benim soracağım soru şu bu 10 motor için ana besleme kablo kesiti ve otomatik sigorta seçimi nasıl yapılır.

yani 6.6x10 =66 buradan yola çıkarak 100 A otomatik sigorta ve 4x10 ana besleme kablosu mu çekmeliyiz. Yani standart olarak ana besleme kablo kesiti ve sigorta seçimi nasıl yapılır?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3x10=30kw p=u.i.cosq.1.73=30000/558=53 amper /e=0.0124xnxl/s den mesafeye göre kesit hesaplayabilirsiniz.slm
 
10 mm.kablo sectiğinizde, 80 amper akım tasır. 100 amper koruyucu kısa devre esnasında, çok gec acacakdır. Kısa devre ve asırı akım cekme durumuna göre, ters zaman mantıgı) buna göre bence koruma yapabilmek için, koruyucu ana sıgortayı kablo kesıtınden bır alt secmekde yarar var.63 amper secın veya ana kabloyu 16 mm secınız.

 
63a sigorta ve 10 luk kablo yeterlidir. slm
 
30kW toplam motor gücü 60A akım çeker.Demeranj akımlarını da düşünerek 100A şalter ve 3x25+16mm² lik NYY kablo kullanmalısınız.
 