sistem tikanmis olsa basinc vakuma yada sifira dogru iner. Sizin soylediginize gore durum vakum yada dusuk basinc sorunu yok sorun basincin yuksek olmasina karsin sogutma yok. Bu durum iki sonuca cikiyor.
1-) 4 yollu vana emisle basma gazini karistiriyor gaz ic üniteye gitmiyor. Bunu nasil tesbit ederiz 4 yollu vanaya gelwn 4 boruyu tek tek elle yada termometre ile sicakligini kontrol ediniz. bu kontrol sonucu 4 borudan ikisi ayni diger ikisi ayni sicakliklarda olmali. mesela kompreaor basmasi ile kondensere giden hat sicak diger iki boru soguk olmali. 4 yollu vana iceriden gaz kaciriyorsa bu durumda 1 hat sicak diger hatlar ilik olur.
bu noktada cihaz çalışırken 4 yollu vanaya 3 yada 5 kez enerji verip biraktirin sesini kontrol edin dwgisme oluyormu bakin.
2-) ikinci konu kompresor icerisindeki bazi bolumlerde yuksek basinc kismindan dusuk basinc kismina dogru catlak yada kirik olabilir. bu durumda kompresor gazi sisteme basacagina kwndi icinde bypass eder. bu durumu sea olarak duyabilirsiniz yada kompreaorun sicakligi bir sure sonra asiri yukselecek termik acacaktir.
bu kontrolleri yapmanizda fayda goruyorum.