Merhaba Arkadaşlar;
ATV 12 'nin START-STOP işlemini Uzaktan 3 telli kablo ile ikiz butonla yapacağım.
Frekans ayarını ise Cihaz üzerindeki dahili Potansiyometre ile yapacağım.
Parametrelerden 3 telli bağlantıyı ayarladım. Ama Dahili potansiyometre ancak LOKAL Modda aktif oluyor. O zamanda Uzaktan butonla çalıştıramıyorum.
Parametreler konusunda yardım edebilirmisiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ctl - floc: AI1'e ayarlayıp deneyeblir misiniz?
 
ctl - floc: AI1'e ayarlayıp deneyeblir misiniz?
Ustam Ctl altında floc bulamadım FLO var. Onun varsayılan ayarıda n0 şeklinde.
Ayrıca Şuan sürücüde motor bağlı değil. Ama Start verip hataya düşmesi gerekir diye düşünüyorum.
Zira dahili mod seçtiğimde RUN tuşu ile öyle oluyor.
 
5, 6 ay önce benzer bi durumla uğraşıp halletmiştim ama malesef çok detay hatırlayamıyorum.
 
Ctl- Fr1: HMI oacak
Ctl - Chcf : Sep olacak
Ctl - CD1 : TER olacak. Eğer zaten TER ise dokunmayın.
 