Bir signyal ili uc pompa yonetimi

shiavarovo

Üye
Katılım
14 Ara 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Selam arkadaslar , Bulgaristandan yaziyorum kendimi cok iyi anlatamadiysam simdiden ozur dilerim. Sorum su : bir deponun bir sivi ile doldugunda , dolu sinyalini alan pompa bi siviyi baska bir yere aktariyor , ama uc pompamiz varsa ve sinyali alinca ilk once biri , sonraki sinyalde ikincisi ve ununcu sinyalde de ucuncusunun calismasini istiyorsak(yani pompalari siralamak , uc pompanin paraleli sekilde eskimesi icin) bunu nasil yapabiliriz ? Kontroler ve ya bir elektronik blok ile bunu yapabilirmiyiz ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
piyasada mevcut sıralama kartları var. bunları kullanabilirsin. yada logo türü bir cihazda işini görür.
 
ilk startta 1. motor devreye girecek.sonra pompa işi bitince duracak.2. startta 2. pompa girecek.sonra pompa işi bitince duracak.3. sinyalde 3. motor çalışacak sonra pompa işi bitince duracak.tekrar sinyal olursa yine 1. pompa çalışacak. vs....

durum bu şekil ise basit bir plc modül ile işi rahat çözersiniz.
 
arkadaşım bulgaristanda bulabilirmisin bilmiyorum heralde dulursun KAEL marka (ke- HSR3) röle ile çözebilirsin sanırım.kolaygelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,330
Mesajlar
916,740
Kullanıcılar
450,172
Son üye
ismailgurel39

Yeni konular

Geri
Üst