capasitif sorununa çözüm bulan arkaşlar yardım.

dark_sky

Üye
Katılım
17 Haz 2012
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
35
acil aydınlatmalar ,elektronik tipte ampuller ve led aydınlatmanın fazlalığından röle tam yükte bile kondanstöre gerek duymuyor rg3-12cs takılı ve çalışıyor analizör menüsünden baktığımda cap gün içinde hep fazla gözüküyor Balansla felan sorunu çözen arkadaşlardan şema rica ediyorum..bide reaktör tam olarak nedir 12 cs reaktör devreye alırmı piyasada düşük güçlerde varmı bide kondastör gruplarıyla aynı anda çalışırmı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kapasitifinizin ne kada fazla oldugunu bılemıyorum. İki adet, 125 veya 250 w.balansı seri bağlayıp, RGK nın ekranında hangi fazda capasitif görüyorsanız o faza koruyucu sigorta üzerınden bağlıyabilirsiniz. Mesela iki adet 160 w. balansı seri olarak bir faza bağlayıp, RGk ekranında durumu gözleyin.2 adet 150 w. balanst ile yaklaşık 360 var capasitif elde edebilirsiniz. Her üç fazda da capasitif görüyorsanız, diğer fazlarda da ekleme yapabilirsiniz. Bazı RGK larda kapasitif olma durumunda balastı decreye aldırmak mümkün. Ben klemsan RGK da denemişdim.
 