daıkın vrv3 arıza

Katılım
31 Eki 2014
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
36
gecenlerde gıttıgım bır arızada vrv3 sıstemınde m9 arızası ıle karsılasdım merkezı kumanda sıstemde yok ıc unıte kartını calısan bır ıc unıte kartı ıle degıstırdım hala arıza vermeye devam edıor sızce bu sorun neyden kaynaklanıyor yardımcı olursanız sevınırım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
nden iç ünite kartından şüphelendin belkide dış ünitede sıkıntı var

bunun için arıza kodlarına ulaş bence bi yerlerden daha sonra arıza koduna karşılık gelen kompenentlere bak bu senin için daha az uğraştırıcı olur ama bana öyle geliyorki bu dediğin makinenin expention valfler arıza yapmış gaz yolunu açmıyor olabilir yada kompresör basınc sensör arızası
 