Daire içi 380V priz hattı?

daire tali panosuna kadar olan kısım zaten her zaman 3 faz çekilir zaten,, 4x6/6 gibi kablolarla. Ancak burda istenilen daire içerisi, prizler 380V 2 faz,, aydınlatmalar yine normal tek faz olur sanırım.

5x2.5 kablo deil de 4x2.5 kullanılması gerekmez mi,, çünkü 2 faz 1 nötr 1 topraklama ..

dairede 2 fazla çalışan cihazlar içinmi pirizleri 2 fazla beslemek istiyosunuz ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
benim bildigim iki faz arası 380V oldugu için 2 fazla beslemek yeterli gelmez mi?
 
benim bildigim iki faz arası 380V oldugu için 2 fazla beslemek yeterli gelmez mi?

2 faz 380volt ama bu yeterli değil Projeyi uygulamak esastır.Kaynak makinaları dışında çoğu alıcı 3 faz kullanır Yani sadece 380 değil 3 faz
 
benim bildigim iki faz arası 380V oldugu için 2 fazla beslemek yeterli gelmez mi?

Cihaz 3 fazlı ise büyük ihtimalle güç R-S, S-T, R-T arasına orantılı olarak dağıtılmıştır.Bu nedenle 3 fazıda cihaza götürmeniz gerekir.
 
3 FAZ için ya 3 faz gidecek ve yanında toprak, nötr de olmalı. aynı asansör tesisatına giden 3 faz gibi yapılmalı.
 