Selam ustalarım tarımsal sulamada kullanılan 75hp dalgıç çalıştığında amperin ikisi 110 diğeri ise 60 çekiyor fazlar arası 2-3 volt oynuyor 408 409 410 motor uçlarını ölçtüğümde sağlam çalıştığtrımda motordan sesler geliyor sizce sorun nedir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
selam eger panonuzda bır proplem yoksa yok gıbı de gorunuyor motordan sesler gelıyor dıyorsunuz sargılardan bırısı yanık olmalı calıştırmaya devam edersenız daha buyuk sorun acabılır
 
Motor normalde yaklaşık 110 A çekmesi lazım 60 A çeken sargı uçların ters bağlanmış olabilir. yani U-X değilde X-U şeklinde bi kontrol et.
Selam ustalarım tarımsal sulamada kullanılan 75hp dalgıç çalıştığında amperin ikisi 110 diğeri ise 60 çekiyor fazlar arası 2-3 volt oynuyor 408 409 410 motor uçlarını ölçtüğümde sağlam çalıştığtrımda motordan sesler geliyor sizce sorun nedir?
 
uçların ters olma ihtimali yok normalde bu şekilde çalışıyordu hat başında og sigortası atmış yeniden bağladık sonrasında amperlerde sıkıntı oldu
 
ana geliş voltajlarını ölç bide sistem çalışırken motor uçlarından ölç sorun bir yerde gevşeklik veya kontaklar gibi
 
motor sargılarında sıkıntı var gibi ama ..ölçme sağlam peki sadece devremi baktın. omaj değerleri aynımı,, beslemeyi iyice kontrol et motoruda o şekilde çalıştırma kolay gelsin...
 