Delta dop yaskava v1000

Katılım
21 Tem 2023
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
29
arkadaşlar, dob panel ile yaskawa v1000 inverteri modbustan haberleştiriyorum ancak inverteri kapatıp açtığımda doptan gönderdiğim frekans sıfırlanıyor. inverter tarafından kayıt altına almıyor o yüzden haberleşme hatası oldugunda dopun hafızasındaki frekans değerini otomatik invertere nasıl gönderebilirim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
arkadaşlar, dob panel ile yaskawa v1000 inverteri modbustan haberleştiriyorum ancak inverteri kapatıp açtığımda doptan gönderdiğim frekans sıfırlanıyor. inverter tarafından kayıt altına almıyor o yüzden haberleşme hatası oldugunda dopun hafızasındaki frekans değerini otomatik invertere nasıl gönderebilirim
Arka plan makro ile surucu frekans gir elementini ,ekranın internal memory alanına kalıcı olarak tasiyacaksin.
 