Elektrik Üretim Santrali Trafo Nötr Direnci Hakkında...

ali_kaynak

Üye
Katılım
20 May 2009
Mesajlar
50
Puanları
1
Merhaba,

Lisanssız Elektrik Üretimi (500 kW ve altı) ile ilgili olarak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Seçmiş olduğumuz 0,4 / 31,5 kV yükseltici trafomuzun bağlantı şekli YNd11 gücü de 800 kVA. Bu trafo için nötr direncine ihtiyacımız var mıdır? Varsa veya yoksa bunu bileceğimiz bir yönetmelik var mıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
nötr dirençlerde ülkemizde ana mantık faz toprak arıza akımlarını 1000A sınırlandırmaktır. Bunun için daha çok 20ohm nötr dirençler kullanılmaktadır. Sizin trafonuzun gücü 800kVA oldugu için nötr direnç kullanmak pek fazla bir artısı olmayacagı kanaatindeyim. Yıldız noktasını direk topraklamada çözüm olabilir.
 
nötr dirençlerde ülkemizde ana mantık faz toprak arıza akımlarını 1000A sınırlandırmaktır. Bunun için daha çok 20ohm nötr dirençler kullanılmaktadır. Sizin trafonuzun gücü 800kVA oldugu için nötr direnç kullanmak pek fazla bir artısı olmayacagı kanaatindeyim. Yıldız noktasını direk topraklamada çözüm olabilir.

Sayın muhendis0606,

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bu bahsetmiş olduğunuz veriler ile ilgili bir yönetmelik var mıdır?
 
Yoktur. Çünkü 31.5/0.4 kV trafolarda sekonder tarafın voltajı faz nötr arası 231 volt olduğundan 154/31.5 kV trafoya göre 80 kat düşüktür. Buda buna göre kısa devre akımını 80 kat düşürür. Bu durumda % Uk'nın 6 olduğunu düşünürsek yaklaşık 800 kVA trafoda sekonder tarafında 1000-1500 amperlik bir kısa devre akımıdır. Bu gibi akımlar I^2*t'den trafoyu bir kaç 100 milisaniyede herhangi bir sigorta veya ana termik manyetik şalter açacağından herhangi bir zarar vermez. Oysa 154/31.5 kV'luk trafolarda eğer yıldız noktası direnci olmasaydı, trafo birkaç saniye 10.000-15.000 amper gibi yüksek kısa devre akımlarına maruz kalıp yanabilirdi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,395
Mesajlar
917,222
Kullanıcılar
450,280
Son üye
sıdıç45

Yeni konular

Geri
Üst