Harmonik filtre seçimi ! Acil yardım !..

Katılım
23 Kas 2021
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
herkese selamlar ustalar . Yaptırdığımız bir kompanzasyon panosuna yapılan ustanın yaptığı seçimleri aynen aktarıyorum . 22 kvar kondansatöre 20 kvar harmonik filtre 20 kvar kondansatöre 15 kvar harmonik filtre 15 kvar kondansatöre 12,5 kvar harmonik filtre gibi . Harmonik filtreleri kondansatörden düşük seçmiş. Bu uygulama doğru mu ? Bu şekil bir bağlantı kurulacak sisteme zarar veya filtrelere zarar verir mi ? İşi bilen ustalardan acil yardım bekliyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Reaktörler üstündeki harmonik derecesi -
ne bakın.Kondansatör gerilim ve kapasite
değerlerini,firmaların dokümanları ile kar-
şılaştırın.Verdiğiniz bilgilerle,fikir söylene-
mez.
 
Son düzenleme:
Harmonik reaktörlerde kvar değeri diye bir şey olmaz frekans değeri p faktörü yazar. Şönt reaktörlerde kvar değeri yazar kullanım amaçları farklıdır.
 
Harmonik decesi ne p ne ?
 
Harmonik decesi ne p ne ?
Sami bey 189 hz %7
Reaktörler üstündeki harmonik derecesi -
ne bakın.Kondansatör gerilim ve kapasite
değerlerini,firmaların dokümanları ile kar-
şılaştırın.Verdiğiniz bilgilerle,fikir söylene-
mez.
Bir de şunu dip not olarak ekleyebilirim . Kondansatör üzerinde yazan IN: amper değerleri harmonik filtre üzerinde yazan IN: amper değerlerinden yüksek
 
Firmalara ait dokümanlardan reaktör ve
kondansatör gerilim / kapasite değerleri-
ni karşılaştırın demiştim.Reaktör değeri sabit olmakla beraber,kondansatör gerili-
mi ve buna bağlı olarak kapasite değeri
değişir.Onu tahkik edin.Ekteki bilgileri
anlamaya çalışın.
 

Ekli dosyalar

  • GR.ARGE.pdf
    5.8 MB · Görüntüleme: 19
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,317
Mesajlar
916,659
Kullanıcılar
450,151
Son üye
YunusTuncel

Yeni konular

Geri
Üst