Ercan ARSLAN
Üye
mavi reset tuşu iki yönlü biri aotumatik diğeri manuelmi röle yi bağladım konumu farkedermi A da yada M olması
55 kw bi motorum var termik atmadan yanıyo motor sadece termik de değil 125 amper tmş de atmıyo motor normal akımında yanarmı yada ne olabilir 2 faza kalsa bile ki kalmıyo tmş atar termik atar bunun sebebi başka ne olabilirOtomatik konumda termik soğuduktan sonra kontaktörü otomatik devreye alır, manuelde resetlemen gerekir, manuel kullanım tercih edilir arızayı görmek adına ters kontağa bir sinyal lambası yada sesli ikaz takılırsa devre dışı kaldığında bildirim alabilirsiniz , kolay gelsin.
Yıldız üçgen kontaktörlerle55 kw motora nasıl yol veriyorsunuz?
Teşekür ederim sağolunYandığında motorun bobinlere baktınızmı 2 fazamı kalmış mesela bunu bobinlere bakarak anlayabilirsiniz yada üzerine yük binip sıkışmışmı ,yol verme şeklinize ve motorun kalkış anında mı yoksa kalkış yaptıktan sonramı yandığını bilirseniz arıza aramanızı da doğru yönlendirirsiniz.
Kontaktörlerin sağlamlığından emin olun yıldız üçgen rölesini test edin.Kolay gelsin.
55 kw bi motorum var termik atmadan yanıyo motor sadece termik de değil 125 amper tmş de atmıyo motor normal akımında yanarmı yada ne olabilir 2 faza kalsa bile ki kalmıyo tmş atar termik atar bunun sebebi başka ne olabilir
Saatte 1 defa start verilir ortalama bazen 2 saati bulur tmş 125 amper termik röle 80-110 ampermotorun bir saatteki yolverme sayısı, termik ayarı ve TMŞ'nin varsa akım ayarını öğrenebilir miyiz?
Saatte 1 defa start verilir ortalama bazen 2 saati bulur tmş 125 amper termik röle 80-110 amper