bkocum

Üye
Katılım
20 Kas 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Market soğutucusu "sütlük" veya vitrinli dolap siparişi verdiğim imalatçı fiyatın yüksek olmasını dış ünitede scroll kompresör kullanmasına ve bu nedenle daha az sarfiyat ile çalıştığını söyledi,

Soğutucu kompresörünün hermetik veya scroll tip olması elektrik sarfiyatını nasıl etkiler,

İlginize teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar dilerim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kompresörlerin gazı aktaran kısımlarının dizayn şekilleri nedeniyle ( teknolojileri farklı ) verimleri dolayısıyla çektikleri enerjide farklıdır. Scroll kompresörler daha az elektrik harcayarak daha fazla gaz transfer ederler yani daha verimli kompresörlerdir.
 
Kompresörlerin gazı aktaran kısımlarının dizayn şekilleri nedeniyle ( teknolojileri farklı ) verimleri dolayısıyla çektikleri enerjide farklıdır. Scroll kompresörler daha az elektrik harcayarak daha fazla gaz transfer ederler yani daha verimli kompresörlerdir.
sayın serkan şahin, verdiğiniz bilgiye ve ilginize çok teşekkür eder, işlerinizde kolaylıklar dilerim
 
Ben teşekkür ederim aydınlatabildiysem ne mutlu..
 
sevgili serkan kardeşim
atıyorum...bir klimada rotary komp var ve bunun yerine bir scroll komp takmak zorunda kaldık... sonuçlar ne olur
 
sevgili serkan kardeşim
atıyorum...bir klimada rotary komp var ve bunun yerine bir scroll komp takmak zorunda kaldık... sonuçlar ne olur

Dostum merhabalar...

Seçim olarak rotary kompresör yerine scroll kompresöre dönerek akıllıca bir secim yapmış olursun diye düşünüyorum ( şahsi düşüncem )
rotary kompresörlerde oynar parçalar daha fazladır.(her oynar parça arıza olasılıgını arttıran etmendir) Rotary kompresörler daha sesli çalışır scroll kompresöre göre. rotary kompresörler dönüşten gelecek olan likit akışkana çok daha hassastır. ( bakınız emiş hattındaki likit tutucu akümülatör ) scroll kompresörler gaz akışını daha lineer sağladığı için daha sessiz daha az vuruntulu çalışır.

ne gibi sonuçlar oluşturur konusu ise aynı kapasitede kompresör takıldığında herhangi bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Ama tavsiyem ko0mpresör değişeceği için yağda değişecektir. Eski kompresöre ait yağı sistemden yeterince arındırırsan sorun teşkil etmez.

Konuyu uzatırsak ( çenem düştü aslında bu kelimeyi hiç sevmem konuyu uzatmak kelimesini) ;
Bir sistem dizayn edilirken lift basıncı hesaplanır buna göre kompresör seçilir. Bu lift basıncı sistem dizaynında seçilen gaz cinsi ile kondenser basıncından calışılacak olan evaporatör basıncı çıkartılır elde ettiğimiz değer lift basıncıdır. Kompresörde bu değere göre seçilir. Burda takılacak kompresör lift basınçları tuttuğu sürece ve saatte naklettiği gaz miktarları ( m3/h ) aynı oldugu sürece sorun çıkmaz. Ama piyasada aldığımız kompresörlerin etiketinde bu değerler genelde yazmadığı için btu cinsinden satılıyor kompresörler.

Kolay gelsin iyi çalışmalar...
 
kılımalarda kullanılan kompresörler,çalışma sistemine göre, kaça ayrılıyo? rotary yanılmıyosam, dönel tip komresör, scroll nasıl çalışıyo? saygılar
 
bu işin sonu yok şimdi de sormak lazım hangi marka scrol bana sorarsan yarı hermetik veya vidalı yarı hermetikte %30 vidalıda %50 fark eder geri dönüşüne bakmak lazım
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,250
Mesajlar
916,206
Kullanıcılar
450,067
Son üye
ERENLER04

Yeni konular

Geri
Üst