teşekkürler...sayın akyele abi işin yıldız üçgen tarafı için 5.5 kw motora yolverme için softstarter kullanalabilirsin fiyatıda uygun ABB ps... serisi
3 adet kontaktör fiyatıyla aynı veya daha ucuz diyebilirim. plc programı tarafında ise bir çok şey yapabilirsin bu tabi senin seçimin.
Motoru direk yolvermek zorundasınız , Gücü ne olursa olsun. Preslerde zaman çok önemlidir herşeye rağmen güvenlik önemlidir.
Motor ister 2KW ister 222KW (iki yüz yirmi iki KW) olsun presde direk çalışır. Press motoruna sürücü takılmaz çünkü pompalar genelde sabit devirli yüklerdir. Ayarlanabilir basınç yada deplasmanlı pompalar bile sabit devirde çalışır.Güvenliğe kafanı takma eminim bir yolunu bulacaklardır.
Demeraj akımı tesise/diğer alıcılara/trafoya bir zarar vermiyorsa hiç bir sakınca yoktur. Önemli olan sisteminizin 1800 A peak değeri olan bir akımı kaç saniye besleyebilir. Yüksek güçlü motorlar yol verilirken aslında motoru koruyup şebekenin canına okumaktadır.(Bu cümleden sürücülerin kötü olduğu fikri çıkarılmasın).Çakıl ocağında 225 kw lık bir motor vardı. Motor ilk once bosta calisiyor suruculer yardimiyla.onunde hicbir yuk yok. Direk yol vermek istersek sonuclari ne olur acaba ?????