inverter softstarter

Katılım
17 Ağu 2008
Mesajlar
369
Puanları
16
Konum
90 5334510040
herkese merhaba
arkadaşlar benim şöyle bir sorum olacak
3 adet 45 kW motorum var (pompa) ben bunları softstarter ile yol vereceğim fakat 3 motorun devri seviyeye göre değişecek bunun için bir adet 135 kW gücünde inverter hız kontrol cihazı ile ana barayı sürüp buradan softstarterler ile motora yolversem ne gibi sakıncalar oluşur
herkese teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 motoru da aynı anda yavaşlatıp hızlandırdığınıza göre, neden hepsine aynı anda inverter ile yol vermiyorsun? Tabi motorların tamamen aynı şartlar altında çalışıyorsa.
 
inverterin olduğu yerde soft sıfır kalır ali arkadaşın dediği gibi hepsi aynı çalışacaksa
 
3 motoru da aynı anda yavaşlatıp hızlandırdığınıza göre, neden hepsine aynı anda inverter ile yol vermiyorsun? Tabi motorların tamamen aynı şartlar altında çalışıyorsa.

çünkü bunlar pompa motorudur. ihtiyaca göre 1-2 veya 3 motor çalışacak örneğin
su seviyesinin 0,5-5 m aralığında düşünün
1 motor start seviyesi 3 metre stop 0,5 m
2 motor start seviyesi 4 metre stop 2 m
3 motor start seviyesi 4,5 metre stop 3 m bu start stop arasında hesablanan değerlere göre örn. 1000-1500 d/dk arası devir ayarlanacak
 
ilginç bi uygulama olacak :) bana sanki sadece 1'e sürücü taksan, diğerlerine soft starterle yol versen yeterli olacak gibi geldi ama sen sistemi daha iyi tanıyorsun tabi.
 
ATV61 pompa anahtarlama kartı kullan tek 45 kw invertörle işini gör PID kontrol yapacaksın.
 
Bence hiç uğraşmadan Wilo veya grundfos'un booster set denilen cihazlarından kullanmanı öneririm. 1 invertör ile 3 pompayı kontrol edebiliyor fakat pano set olarak satılıyor yani senin 135 Kw invertörün sende kalacak.
 
Zaten softstarter mevcut ise sürücü kullanmaktaki amaç nedir?Devri düşürerek enerji tasarrufu hedefliyorsanız:
mevcut motorlarınız tam yüklü iken kaç Amper çekiyor?Bu değer belkide45kw motoru 37kw sürücü ile sürmenize izin verebilir.Hatta 30kw ile.
doldurma veya boşaltma işleminde hassasiyet hedefleniyorsa tek motor için sürücü yeterli olacaktır.135kw sürücü + soft kaynak israfı olur
 
Açıklayıcı yorumlar yazılmış ama ben yinede yazmak isterim bazı sürücülerde kontrol kartıyla farklı motorları sürebiliyorsun, sürücünün zaten soft starter ozelliği var bunu 2 kere yapmış olman bişey değiştirmeyecektir ve soft starter nomınal akımın yaklasık 3 katı akım ceker kalkıs anında ama surucudekı fonksıyon olan soft starter nomınal akımdan fazla akım cekmez yani şu oluyor, invertor çıkışındakı soft starter kalkış anında aşırı akım hatası verdirebilir...
Saygılarımla
 
Frekans konvertörü ile ana barayı beslersen seviye ye göre müdahale edeceği için softstarlar çalışmaz üzerinden düşük gerilim geçeceği için hata verir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,237
Mesajlar
916,067
Kullanıcılar
450,037
Son üye
monster998

Yeni konular

Geri
Üst