Kaçak Akım Rölesi

emrex11

Üye
Katılım
20 Haz 2023
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
25
Merhabalar. Kaçak akım rölesi neden devreye girmez. Elektrik çarptığında röle neden atmaz. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Maalesef bazı fason ürünler yasak savma için üretilip satılıyor , ilk aklıma gelen cevap. 3vy4 marka dışındakiler görev yapmak için değil göze gözükmek için kullanılıyor. Kaliteli olan ve olmayanlar arasında en az 3 vy 5 kat fiyat farkı var.
 
Maalesef bazı fason ürünler yasak savma için üretilip satılıyor , ilk aklıma gelen cevap. 3vy4 marka dışındakiler görev yapmak için değil göze gözükmek için kullanılıyor. Kaliteli olan ve olmayanlar arasında en az 3 vy 5 kat fiyat farkı var.
Cihaz kalitesinden olmadığını varsayarsak efendim başka hangi teknik nedenlerden dolayı olabilir.
 
Cihaz kalitesinden olmadığını varsayarsak efendim başka hangi teknik nedenlerden dolayı olabilir.
O zaman sizin çarpıldığınız akım, kaçak akım rölesini açtıracak büyüklükte olmayabilir. Ev için 30mA olmalı dikkatli bakın , yangın koruma adıyla anılan modeller 300mA lik takılmış olabilir. Fotosunu ekleseniz ?
 
O zaman sizin çarpıldığınız akım, kaçak akım rölesini açtıracak büyüklükte olmayabilir. Ev için 30mA olmalı dikkatli bakın , yangın koruma adıyla anılan modeller 300mA lik takılmış olabilir. Fotosunu ekleseniz ?
Evet 300mA mevcut. Bu yüzden büyük ihtimalle. Peki binanın topraklama değeri yüksek çıkıyor Buda sorun oluşturur mu?
 
Bahsettiğiniz yer bir daire ise sayaçların olduğu panoda 300mA evdeki panoda 30mA olur. 30mA insanları korumak için kullanılır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,405
Mesajlar
917,330
Kullanıcılar
450,311
Son üye
AYHAN2016

Yeni konular

Geri
Üst