Kaçak Akım Rolesi Ara Ara Atıyor

Tarifle iş olmaz, olursa da ya eksik olur ya yanlış.

Sizin mevcut sigorta kutusunda eksikler var, elektrik tesisatları ''elektrik iç tesisleri yönetmeliği''ne göre hazırlanır. Tesisatta yapılacak değişikler için gene o yönetmelik referans alınmalıdır. Sizin mevcut sigortaların bir kısmının amperajı bu yönetmeliğe uygun değil, tabi bu basit bir prosedür anlamına gelmesin mevcut haliyle risk içeriyor. İşin ehli bir elektrikçi yerinde incelerse zaten yanlış yerleri size gösterecektir. Detay bilgi isterseniz buradaki üyelerde size yardımcı olur.

Elektrikli su ısıtıcısının (kettle) arızalı olmadığı sürece 16 Amperlik sigortayı açtırması mümkün değildir. Sigorta amperajlarını ezbere yükseltmek riskli bir iştir.
Şu ana kadar 3 farklı usta geldi hiçbiri bunu söylemedi, sadece bir usta 16’lık ya da 20’likle 32’liği yer değiştirdi, ben hepsini 32 yapmak istiyordum bilinçsizce, bir diğer usta da klima tv ne varsa açtırdı ölçümde 6-7 amper bir değer çıktığından değişime gerek yok demişti. İş şimdi ehil bir usta bulmaya kaldı. Şu anda elektrikçi bulmakta zorlanıyoruz, gelen de çok gönülsüz geliyor. Ustalar daha ziyade toplu işlerde çalışıyor, bu gibi işler önemsenmiyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şu ana kadar 3 farklı usta geldi hiçbiri bunu söylemedi, sadece bir usta 16’lık ya da 20’likle 32’liği yer değiştirdi, ben hepsini 32 yapmak istiyordum bilinçsizce, bir diğer usta da klima tv ne varsa açtırdı ölçümde 6-7 amper bir değer çıktığından değişime gerek yok demişti. İş şimdi ehil bir usta bulmaya kaldı. Şu anda elektrikçi bulmakta zorlanıyoruz, gelen de çok gönülsüz geliyor. Ustalar daha ziyade toplu işlerde çalışıyor, bu gibi işler önemsenmiyor.
Bu gibi isler elektrikçi için Vakit kaybı oluyor da ondan gonulsuz geliyor olabilirler.süreklilik arz eden bir arıza olsa bulur ve isini bitirir.ara sıra atma problemi için gerçekçi konuşmak gerekirse çoğu kişi uğraşmak istemez.
 
Aklıma birşey geldi tv topraklamı? Topraklı ise uydu sistemlerinde bir kaçak olursa attırıyor birde tesisat gevşek bağlantı varsa oda yapıyor prizleri komple elden geçirin buat içlerinde aynı şekilde kontrol edin en basit yöntem kar iptal edin iptal ettiğiniz kar priz sistemi kurun ( topraklı fiş- kar- topraklı priz) bu sistemi her topraklı tüm cihaz arasında deneyin böylece sorunlu. Cihazı bulursun ben böyle yapıyorum başka türlü zor bulunuyor. Buda Extra maliyet elektrikçi gelip sökecek sistemi kuracak ve sorunlu cihaz çıkmazsa geçmiş olsun tesisat elden geçirilmesi gerekir.
 
Aklıma birşey geldi tv topraklamı? Topraklı ise uydu sistemlerinde bir kaçak olursa attırıyor birde tesisat gevşek bağlantı varsa oda yapıyor prizleri komple elden geçirin buat içlerinde aynı şekilde kontrol edin en basit yöntem kar iptal edin iptal ettiğiniz kar priz sistemi kurun ( topraklı fiş- kar- topraklı priz) bu sistemi her topraklı tüm cihaz arasında deneyin böylece sorunlu. Cihazı bulursun ben böyle yapıyorum başka türlü zor bulunuyor. Buda Extra maliyet elektrikçi gelip sökecek sistemi kuracak ve sorunlu cihaz çıkmazsa geçmiş olsun tesisat elden geçirilmesi gerekir.
Tv’ler dahili uydu alıcılı, 3 tane var 3’ü de yeni led tv, topraklıdır herhalde. Bu yöntemi de deneyeceğim. Ayrıca anahtarlar makel cellia serisi ışıklı anahtar. Bunun için de ayrıca nötr hat çekildi. Ancak bir tanesinde çekilmemiş, sanırım bu anahtarın nötr girişi de yok. Eve ilk oturduğumuz zaman bu anahtarı açtığımızda sigorta atıyordu, atan KAR mı otomat mı hatırlamıyorum. Sonra bu anahtarın bağlantısını değiştirdim sorun düzelmişti. Şimdi bu anahtarda da sorun olabilir.
 
Merhaba
siğortalar hakkında ön bilği . ( uygun siğortalar takılması )

https://www.schneider-electric.com.tr/tr/documents/Easy_9_yeni_katalog.pdf

siğortaların nereyi beslediğini detaylı bilmek gerekir .
amper ölçümlerinden takiple bulabilirsiz . ( büyük olasılıkla )
( kaçak akım attığı zaman ki cihazlar aynı olması amper ölçümünde yararı olacaktır .)
hangi siğortadan geldiğini bulmak sonra o siğorta hangi yerleri besliyor takibi ve tüm yerlerin kontrolu .
bir günde zor bulunur . ( devamlı tekrar atsa işi kolay )
mantıklı ( testler , vs gib ) ve gerekli bilgiler verilip ( nasıl durumlarda kaçak akım attı ) + amper takibi + nem alacak yerler , aklı gelmeyecek yerler vs gibi .

Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
 
Pirizleri kontrol et nötr toprak teması vardır yada prizlere taktığın fırın başta olmak üzere gövdesine kaçak vardır başka hiç bi sebepten atmaz ve şöyle dene kullanmadığın cihazları fişten çek
 
bence sadece klimaları ayır ve onların başına 1 adet kar. tak. muhtemelen klimalardan oluyor.

ayrıca sigorta amperi kablo kesitine göre seçilir.32a.için en az 4lük kablo gerekir.

Sent from my LG-H860 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
CE82E7E9-AEAA-42FF-93FF-D0EE7C08D774.jpeg
Başta düşündüğüm gibi evin elektriğini üçe böldük, faz ve nötr kabloları ayırmak hayli zor oldu, deneme yanılmayla gruplandırdık. Sigortaların amper değerlerini güce göre ayarladık. 2’li kutu yetermiş, 3 sıralı kutu biraz fazla oldu. 3 gündür sigorta atmıyor. Konuya yorum yazarak destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Eve gelen usta kaçak akım rolesinin kabloları yanlış bağlanmış dedi, kabloların ters bağlanması KAR’ı attırır mı?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Eve gelen usta kaçak akım rolesinin kabloları yanlış bağlanmış dedi, kabloların ters bağlanması KAR’ı attırır mı?
İyi günler,
Ustanın ters bağlanmıştan kastettiği nedir? Resimli olarak gösterebilir misiniz? Malum ya 2 kutuplu (faz-nötr) ya da 4 kutuplu (faz-faz-faz-nötr) seçenekleri var. Teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst