saygılar bizden kael rg 12 cihaz var tek vazlı sıkıntı reaktif yüke giriyo yalnız sabiti değiştirdiğim zaman düzeleceğine inanıyorum cihazdan kond değiştirdiğim zaman tekrar ayar yapmak gerekir mi gerekirse kullanım kulavuzu yok dağ başındayız desem daha doğru olur
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kondansatör degiştirince, ilk gruba farklı güçte kondansatör bağlayacaksan c/k 'yı kesinlikle yeniden manuel olarak ayarla.
kael'in internet sitesinde o modelin kullanma kılavuzu verilmemiş, e-mail ile irtibata geçerek kullanım kılavuzunun verilmesini sağlayabilirsin.
 
teşekkürler cihazı değiştireceğim dengesiz yük var o yüzden randıman alamadım reaktif % 58 di 35 e kadar düşürdüm ama yinede içime sinmedi 3 fazlı röle akım trf ları da değişecek çok büyük 250/5 sanırım 50/5 kafi gelir ( yeni başladım bu işe sitedede yeniyim iç tesisat ve proje üzerine çalışıyodum hepinize teşk ederim)
 
Akım trafosunu tespit etmek için sistemin tüm yükü devrede iken akımı ampermetrelerden okuyarak bulabilirsin.

İkincisi rölenin akım trafosunu en çok akım çekilen faza bağla ve duruma bir bak derim. zannedersem en azından %25 endüktiflere düşebilirsin.
 