Kael sıvı seviye kontrol rölesi paralel propla çalışmıyor

otomasyon@

Üye
Katılım
19 Nis 2023
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
21
Merhaba
dtr10 zaman saati üzerinden iki tane sıvı seviye kontrol rölesi ile önce tank boşaltma daha sonra tank doldurması yapacağım
tank içine iki tane prop koydum SKR üzerinde taban ve üst elektrod klemenslerine bağladım

dtr 10 zaman saatinin c1 kontagı çekince boşaltacak c2 kontagı çekince dolduracak tankı dolunca duracak
iki proptan gelen kabloları SKR rölelerine paralel bağlayarak çalıştırdıgım zaman proplardan gelen bilgiyi okumuyor sürekli çıkış veriyor bir birine olan paralel bağlantıyı söktüğüm zaman düzeliyor

bunu nasıl çözebilirim röle atıp hangi SKR aktifse ona prop bağlantsı devreye girecek şekildemi yapmalıyım
1687245079035.png
1687245094805.png
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Birinin prop devresi diğer role üzerinden devre tamamlıyor. En iyisi düşündüğün gibi araya role atmak.
 