arkadaşlar kapasitifin artması durumunda ne yapmalıyım yardımlarınızı beklıyorum ..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
komp .sistemindekiakım trafo değerlerini doğru girdiğine ve rgkr akım trafo uçlarını doğru girdiğine dikkat et orda bir hata vardır
 
onlar dogru da acaba ya onlar bozuk yada rgkr de ki kapasitif reaktif yüzdelerınde bı anormallik var
 
Merhaba,
Normal bir şekilde çalışan kompanzasyon sistemi, durup dururken, fazla kapasitif yazmaya başlıyorsa, ilk olarak, kontaktörlerin yapışık olma ihtimalini değerlendirmek lazım.

Ayrıca bu bozukluğu, rgk deki oranlardan değil, sayaçtan takip etmekte fayda var. Rölelerden sağlıklı bir oran alınamayabiliyor. Sayaçtan okunan değerlere göre, herşey güzelse, sorun yok demektir.
 
sayaçtan okunan degerlere göre kapasitif artmaya başladı reaktifte bişey yok
 
Kompanzas gurubuna ait, el-otomatik anahtarınız el pozısyonuna alınmış olup, işletme dursada,kondansatörler devrede oldugundan capasitif yazabilirsiniz. Ayrıca, kontaktörler yapısık kalmıs olabilir. Sabah, öğle, aksam paydos, ve sabah gibi farkllı zamanlarda endeks alıp, günün hangi dilimlerinde farklılıklar oldugunda gözlemleyin. Ayrıca, RGK , reaktif-capasitif ayarlarınızda müdahele edilmiş olabilir.
 
herkese verdigi bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum
 
Bazen günde bir defa bile yeterli olmaz, bazen haftada bir yeterli olur..
 