kolon şeması ve gerilim düşümü

hhhhhyavuz

Üye
Katılım
12 May 2009
Mesajlar
107
Puanları
1
Yaş
43
arkadaslar bi projede yaptığım hesaplar eklentidedir. kablo kesitleri fazla çıktığından bazı soru işaretleri olustu kafamda. gerilim düşümü % 5 mi alınacak %3 mü ? net bir bilgi bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • 20140218_152447.jpg
    20140218_152447.jpg
    90.7 KB · Görüntüleme: 38
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşım hesaplamadaki gerilim düşümü yüzdeleri doğru. Besleme noktasında yani Trafo A.G. panosu çıkışı 400v ise %5 hesaplamanda sakınca olmaz 20v düşer alıcında 380V görürsün. Ana panonda fazlar arası gerilim 390V ve altına düşüyorsa %3 al. Yönetmeliğe göre motor olan panolarda gerilim düşümü hesabında Et=%3 alınır. Ayrıca yüklerin bulunduğu kısımda kompanzasyon yaparsan 250m'lik kablonu reaktif güçten oluşacak kaybı, gerilim düşümünü, ısınma ortadan kaldırmış olursun.

%Et hesaplarken Trafo A.G. panosundan en kritik alıcıya kadar olan kısmı referans alacaksın.
 