Kompanzasyon Cos Sorunu

05342066996 İlker beyi ( İstanbul ) deneyin.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar merhaba. Bir kompanzasyon panom var grup arge röle kullanıyorum. Tüm bağlantılarımı, akım trafo uçlarımı vs kontrol ettim röle de trafo ve kademe testinde herhangi bir uyarı vermedi ama rölemde cos değerleri 0,99 0,99 0,99 olmasına rağmen sayacımda 0,64 0,85 0,97 olarak okuyorum . Sistem cezaya girmiyor lakin %8.84 endüktif %0.16 kapasitif dolaylarında hep sabit kalıyor ne düşme ne artma oluyor. Bu konı hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Akım trafoları ile kompanzasyon panosu arası mesafe ortalama 10-12 metre her bir akım trafo ucu 2,5 mm2 kablo ile geliyor.

Ceza gelmemesi imkansız verdiğiniz cosfi değerleri sırasıyla %120 - % 61- %25 den ceza gözüküyor. Bu değer kısa süreli olursa ceza gelmeyebilir. Ama uzun süreli bu şekilde yada yaklaşık bu değerlerde olması cezaya sokar.
 
Ceza gelmemesi imkansız verdiğiniz cosfi değerleri sırasıyla %120 - % 61- %25 den ceza gözüküyor. Bu değer kısa süreli olursa ceza gelmeyebilir. Ama uzun süreli bu şekilde yada yaklaşık bu değerlerde olması cezaya sokar.
Tesisim uzun süredir bu halde ve uzaktan okuma sistemim de var herhangi bir cezaya girmiyor teslim
 
Tesisim uzun süredir bu halde ve uzaktan okuma sistemim de var herhangi bir cezaya girmiyor teslim

Gelmemesinin nedeni sürekli bu şekilde olmamasi olabilir önceki mesajımda belirttiğim gibi. Yani şöyle izah edeyim 1 saat lik cosfi böyle olur tüm gün 1 e yakın olur ceza gelmez Total de kurtarır yani değişkenlik gösterir yani sizi yanılgıya sürükleyen de bu aslında
 
Gelmemesinin nedeni sürekli bu şekilde olmamasi olabilir önceki mesajımda belirttiğim gibi. Yani şöyle izah edeyim 1 saat lik cosfi böyle olur tüm gün 1 e yakın olur ceza gelmez Total de kurtarır yani değişkenlik gösterir yani sizi yanılgıya sürükleyen de bu aslında
Ama hocam bazı tesislerinde rolen 1 yaptığı zaman ben sayaçtan da aynı değerleri o anda okuyabiliyorum ama bu tesisinde rolen her şey bir yapmazsa rağmen sayaçta ben bu değerleri okuyamıyorum
 
Ama hocam bazı tesislerinde rolen 1 yaptığı zaman ben sayaçtan da aynı değerleri o anda okuyabiliyorum ama bu tesisinde rolen her şey bir yapmazsa rağmen sayaçta ben bu değerleri okuyamıyorum

Bu ölçümün nereden yapıldığına da bağlıdır aslında o.g ölçümlü ise cosfiler uyuşmayabilir.
 