Kompanzasyon reaktif seçimi

Üstat ARGE svc reaktif güç kontrol rolesi kullandınız mı? Bu role ile kurulan sistemde harici bir termostat a gerek var mı? Şöntlerin termik uçları direk roleden çıkıp geri roleye geliyor gösteriyor.. tecrubenize danışmak istedim
Cok kullanıldı, kullanılıyor, yazdığınız gibi harici termostada hic gerek yok, kolaylıklar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Gr.Arge,en iyilerindendir.Bilgi ihtiyacı
olduğunda,heran ulaşabilirsiniz.
Termostat,pano içi soğutma için
gereklidir.
 
50 kvar ! ( ihtiyaç 35 gibi ) kurulumu
düşünün !
 
50 kvar ! ( ihtiyaç 35 gibi ) kurulumu
düşünün !
Üstat kondansatörün sigorta karını seçerken aynı zamanda reaktör de, tavsiye edeceğiniz bir kat sayı var mıdır? Uygulamada akım değerini nasıl karar kilmaliyiz
 
Kondansatör için 2 x kvar,reaktör
için 8 x kvar ( üretici dokümanın -
dan tekrar bakınız ).Enerj,Şebeke-
den alınyorsa 10 kA.Kondansatör
sigortaları C tip,reaktörler firma
önerisi.
 