SerkaN
Üye
- Katılım
- 2 Mar 2006
- Mesajlar
- 195
- Puanları
- 6
- Yaş
- 41
<div class="bbWrapper"><b>KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN TASARIMI NASIL YAPILIR? </b><br />
<br />
Alternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır.<br />
<br />
Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir.<br />
<br />
Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların oluşması için faz geriliminden 90° geri fazda reaktif akım çekerler.<br />
<br />
Aktif ve reaktif akım birleşerek görünür (zahiri) akım oluşturur.<br />
<br />
<b>S = Görünür Güç <br />
Q = Faz açısı <br />
Uf = Faz gerilimi olduğunda <br />
Ip = I.Cosj… (A) Iq: I Sinj…(A) <br />
I² = Ip²+Iq²… (A) <br />
<br />
P = S.Cosj … (W) Q= S.Sin j …. (VAr) <br />
S² = p² + j² … (VA) </b><br />
Olarak bulunur.<br />
<br />
Endüktif alıcılar için gerekli reaktif gücün jeneratörlerden temin edilmesi durumunda<br />
<br />
<b>a) Enerji nakil hatları ve trafoların yüklenmeleri artar <br />
b) Tesislerdeki toplam gerilim düşümü artar </b><br />
<br />
Bunun yerine reaktif güç endüktif alıcının yanında üretilir. Bu işlem için<br />
<br />
<b>a) Dinamik faz kaydırıcıları <br />
b) Statik faz kaydırıcıları kullanılır. </b><br />
<br />
Genelde tercih edilen statik faz kaydırıcılarıdır. Kayıpları son derece az bakım gerektirmeyen az yer kaplayan ve değişik güçlerde kolaylıkla temin edilebilen statik faz kaydırıcılarına kondansatör de denilmektedir.<br />
<br />
Reaktif güç ihtiyacını tespit edebilmek, sistemin zahiri ve gücünü ve bu güce ait güç katsayısını ve yükseltilmek istenen güç katsayısını bilmek gerekir.<br />
<br />
Şartname gereği yükseltilmek istenen güç katsayısı Cos j² 0,95 ile 1 arası değerde olması gerekir. Bu sınırlar aşılırsa ceza uygulanır.<br />
<br />
Güç katsayısını Cos j² değerine ulaştıracak kondansatör gücü için iki yol uygulanır.<br />
<br />
<b>a) Aktif güç sabit tutulur görünür güç arttırılır <br />
b) Görünür güç sabit tutulup aktif güç arttırılır </b><br />
<br />
Gerekli kondansatör gücü<br />
<br />
<b>Qc = Pı-P2 veya Qc = Pı (tan jı- j2) …. kVAr olarak bulunur. </b><br />
<br />
Örneğin: Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kw tır. Cosinüs fimetre 0,7 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor.<br />
<br />
Çekilen görünür güç<br />
<br />
<b>S1 = Pı = 1000 kW = 1428,5 kVA <br />
Cosj1 0,7 </b> Çekilen reaktif güç<br />
<br />
<b>Q1 = Ö (Sı² - Pı²) = Ö 1428,5² - 1000² = 1020,2 kVAr </b><br />
<br />
Aktif güç sabit tutulursa Cosj = 0,95 için yeni görünür güç<br />
<br />
S2 = Pı = 1000 kW = 1052,6 kVAr<br />
Cosj1 0,95<br />
<br />
<b>Yeni Reaktif Güç </b><br />
<br />
Q2² = Ö (S2² - Pı²) = Ö(1052,6²-1000²) = 328,5 kVAr<br />
<br />
<br />
<b>Gerekli kondansatör gücü </b><br />
<br />
Qc = Qı-Q2 Qc=1020,2-328,5 = 691,7 kVAr<br />
<br />
Görünür güçsabit tutulup aktif güçte arttırılabilir.<br />
<br />
Örnekte Cosj1 = 0,7 Pı = 1000 kW Sı = 1428,5 kVA olarak bulunmuştu. Cosj = 0,95 için<br />
<br />
<b>Yeni aktif güç </b> P2 = Sı Cosj2 = 1428,5x0,95=1357 kW<br />
<br />
<b>Yeni reaktif güç </b><br />
Q2² = S2²-P2² Q2 = 1428,5²-1357 P2 =446,27 kVAr<br />
Gerekli kondansatör gücü<br />
Qc = Qı-Q2<br />
Qc = 1020,2 – 446,27<br />
Qc = 573,93 kVAr<br />
<br />
<b>Kompanzasyon yapılacak tesisler</b><br />
<br />
a) Proje aşamasındadır.<br />
b) Çalışır vaziyettedir<br />
<br />
Tesis proje aşamasında olduğu zaman güç katsayısı 0,7 olarak dikkate alınır Gerekli kondansatör gücü Qc=Px0,67 kVAr olarak bulunur.<br />
<br />
<b>İşletmede olan tesisler için</b><br />
<br />
a) Ampermetre, Voltmetre ve Cosinüsfimetre var ise<br />
S= Ö (3) Uh.Ih P= S. Cosj Q² = S²-P²<br />
Qc= Q-(Px tg Q2) ….. kVAr ile bulunur.<br />
<br />
b) Ampermetre, Voltmetre ve bir aktif sayaç var ise<br />
S= Ö (3) Uh.I P= saatteki led yanma sayıs Q² = S²-P²<br />
ledin yanma sabitesi<br />
Qc= Px(tgQ1-tg Q2) …… kVAr olarak bulunur<br />
<br />
<b>c) Tesiste aktif ve reaktif sayaç var ise </b><br />
<br />
Sayaç sabiteleri ve saatteki tur sayısı dikkate alınıp P ve Q güçleri bulunur.<br />
<br />
Qc= Q-P.tg Q2 ……. kVAr<br />
<br />
d) Aktif, reaktif sayacın olduğu işletmeye işletme süresi belirli aktif ve reaktif tüketim faturası geliyor ise;<br />
<br />
Qc = Aktif Tüketim – Reaktif tüketim x tg Q2) …… kVAr<br />
İşletme Süresi<br />
<br />
Alıcılar üç şekilde kompanze edilebilir.<br />
<br />
a. Bireysel b. Grup c. Merkezi<br />
<br />
Bireysel kompanzasyonda transformatörler ve motorlar gibi sürekli işletmede bulunan alıcılar tek tek kompanze edilebilir. Müşterek bir anahtar alıcı ile beraber kondansatörü devreye alır veya çıkartır.<br />
<br />
Asenkron motorlar kompanze edilecekse motorun başta çalışma kriterleri göz önüne alınır.<br />
<br />
Gerekli kondansatör gücü Qc=0,9x Ö (3) x Un.Io ….. kVAr<br />
<br />
Transformatörlerin bireysel kompansazyonunda trafo gücünün %3-5 i arası değerde kondansatör kullanılır.<br />
<br />
Grup kompanzasyonunda tüketici sayısının fazla olduğu tesislerde müşterek bir Kompanzasyon yapmak yararlı sonuçlar verir. Ancak bir deşarj direnci ile anahtarlar topraklanmalıdır.<br />
<br />
Merkezi Kompanzasyon alıcı sayısının fazla ve alıcıların değişik zamanlarda devreye girdiği yerlerde tercih edilir. Bunun için akım trafosu, Kontaktör, reaktif röle kullanılır. Merkezi kompanzasyonda gruplardaki kondansatör değerleri küçükse çıkar. Yıpranma oranı artar. Ancak hassas ayarlar yapılabilir. Gruplar büyük seçilirse aşırı kompansazyon boy gösterebilir.<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 12px"><b>Bu Mesaj Alıntıdır</b></span></div>