Kompanzasyon Sorunu

Sn.titan66,arkadaşların önerileri doğrudur.Ancak zor iş ve değişken yük durumlarında etkisiz kalabiliyor.Her türlü koşulda garanti işe yarayacak çözüm akım bilgisini OG tarafından almaktır.Gerekirse mevcutlardan daha küçük güçte kondansatör kademeside bulunmasını sağlarsınız.Linkini verdiğim siteden Grup ARGE nin SVC12C3L-OG ürününü inceleyebilirsiniz.Derdinizin kesin ilacıdır. Sadece röle ve toroid akım trafoları alacaksınız. http://www.gruparge.com/urunler/role-grubu/smart-svc12c3l-og
 

Ekli dosyalar

  • SVC12C3L-OG.jpg
    SVC12C3L-OG.jpg
    43.1 KB · Görüntüleme: 18
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
O.G. ölçüm olan 630kVA ve üzeri tesislerde en ideal çözüm tartışmasız O.G.'den akım bilgisi alınarak yapılan kompanzasyondur.
 
Og den akım bilgisi alırken kablo mesafesi uzun tutulmamalı ve ve eger sorun meycut kompanze panosundan cözülemiyorsa..mevcut duruma uygun ikincil bir röle ve kompanze sistemi gerekir. ve soruna kesin cözümdür
 