kontak anahtarı bağlantısı hk.

Katılım
6 Ocak 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
jeneratöre ait olan kontak anahtarının bağlantı ucu kırıldığından dolayı kontak anahtarını değiştirmek zorunda kaldım. arızalı olan kontak anahtarının 3 ucu var iken yeni kontak anahtarında 4 uç bulunmaktadır. kontak anahtarı bağlantısı hakkında yardımcı olur musunuz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sn.bozdogan0909
bağlantınızı aynı eski kontak bağlantısı gibi yapın son 4 kademeyide üçle köprüleyin gerçi görmeden yorum yapmak doğru değil ama en azından fikir verir

eski kontak 0-1-2 ise; yeni 0-1-2-3 kanumlu tahminimce burda son kontağı 2 ile köprü atın dememdeki sebeb kontak anahtarını sonuna kadar çevirince son uç boş olduğu için motor devir almadan enerjisi kesilir 3 ile 2 ye köprü atarsanız bu sorun kallar.

eğer kalıcı kontaklardan değilse son konuma gelince geri atıyorsa arabalardaki gibi o zaman köprü atmanıza gerek kalmayabilir

yinede kafanız karışır ise ölçü aletiniz varsa buzzer konuma alın çıkışları bularak yapın

mesajınız cevapsız kalmasın
kolay gelsin.
 
bu jeneratör kaç kva dizelmi portatifmi ?

dizel ise 3 şey bağlıyacaksınız kontak - marş ve akü artı diğer ucu bağlamanıza gerek yok ama benzinli makine ise yani stop( -)
,sinyalöle yapılıyorsa araya röle koymanız gerekebilir ama benzinli makinelerde 3 uçlu kontak çıkmaz

kontağın artaksında yazar batary acc ign diye
 
evet cihaz jeneratör 100 kva lık cummins avk. cevaplar için teşekkürler ilginize.
 