HAYIRLI İŞLER ARKADAŞLAR ELİMDE OMRON 3G3MX2-AB004-E SÜRÜCÜ VAR AIZA OLARAK E30.1 HATASI VERİYOR NE YAPMAM LAZIM YARDIMLARINIZI İHTİYACIM VAR. TŞK HAYIRLI İŞLER
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
-Anlık olarak aşırı akım algılandığında sürücü kendini korumak için çıkışını keser ve hata verir.
- Anlık yüklenme olup olmadığını kontrol edin.
- Sürücü çıkışında kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
- Topraklama sistemini kontrol edin.
- Motor parametrelerinin doğru girildiğinden emin olun.
-Gerekirse auto-tuning işlemini gerçekleştirin.
 
sürücüyü komple bağlantılarını söktüm gene aynı hatayı verdi.çıkış voltajlarında 1 ve 2 de voltaj aynı 3. voltajda farklılık var
 
OZaman IGBT lerinde sorun var teknik servise göndermelisiniz.
 