Sayın ustalar metop 0-1-2 pako şalterle motoru ileri geri nasıl çalıştırılır. 2 konumunda 1 tane tekli 2 tane altlı üstlük köprülü kontağı var. 1 konumunda 1 tane tekli 2 adet altlı üstlük kontak ama yan yana köprülü bağımsız kontağı var tskler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
pakonun kodu varmı elınde verırsen birde motor ne motoru 1 fazlımı 3 fazlımı dc motormu
 
Metop 28 amper 380 trifaze direk motoru başlıcam. Kumanda panosu bile olmucak önüne termik manyetik şalter koyacak.
 
salterın kodu yokmu

izle anlatıyor
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Rascon 54 elindeki şalter 0 1 2 mi , 1 0 2 mi ? senin işini 1 0 2 görür.
 
Hallettim hocam teşekkür ederim. Çok sağolun.
 