Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

Sisteme hiç reaktor baglamadığımda endüktif %10,74, kapasitif % 16,60 degerlerine ulaşıyor.Bu deger butun gun için. Aksam 5 ten sonra calısma yapılmadıgı için aksamki degerler endüktif %10.31 kapasitif % 23.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Harcamanın minumum olduğu saatlarde kapasitif değeri aşağıya çakebileceğinizi sanmıyorum.yg kablosu kaynaklı kapasitif sorunu aktif tüketim olmadığı sürece gidermek oldukça güç inşallah bir i yardımcı olabilir.
 
İnşallah günlerdir ugraşıyorum.Derdime bir çare??Bunun birde hafta sonu var.Ceza kaçınılmaz gibi.

Reaktorlerin(5 adet var) yarısı devredeyken 7.5 kvar yani. Endüktif %55 kapasitif %0 oluyor.Tüm reaktorler devredeyken endüktif %103 kapasitif %0 degelerlerinde.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Reaktörler,kablodan kaynaklanan kapasitif yüklenmeyi elimine etmek içindir.Diğer sorunları çözmek için,kopanzasyonu düzeltmeniz gere-
kir.Reaktör değeri,1 saatlik 8.8.0 değerine eşit ( çarpan gözönüne alınarak ) değerde olmalıdır.
 
Sizin sorununuz YG kablosu sorunu değil.Sadece o olsaydı Sayaçta 8.8.0 değerini karşılayacak(yüksüzken)reaktörü bağlamanız yeterli olurdu.
Sizin asıl sorununuz kompanzasyonun diğer kısımlarında.Akım trafosunun uygun olmamasından gruplama hatalarına,fazların farklı yüklenmelerine kadar gider.
Sayaç her fazı ayrı ayrı değerlendireceğinden mümkün mertebe fazların akımını eşitleyin.Kullandığınız rolenin özelliklerini bilmiyorum.
Dengesiz yüklenme varsa ve giderilemiyorsa 3 fazdan ölçen 1 fazlı kondansatör devreye alabilen tip olması gerekir.
 
Degerlerim,Reaktor baglı degılken.
07.03.2012 08:01:34 aktif:36,647 endüktif 1,612 kapasitif 31,007
07.03.2012 17:00:21 aktif:36,868 endüktif 1,637 kapasitif 31,023
08.03.2012 08:00:59 aktif:37,159 ekdüktif 1,667 kapasitif 31,092
Role kael18-pc 18kademeli monofaz devreye alabiliyor.Varmıdır çözümü?
 
Son düzenleme:
acaba reaktörleri akım trafosundan sonra bağlasam cozebilirmiyim?Roleye bağlamadan.
 
Arkadaşım doğru söylüyor ayarların gereksiz hassalaştırmanın hiç bir anlamı yok
 
nasıl gereksiz?Suanki degerlerim: endüktif %10,74 kapasitif %16.60 sizce gereksizmi?
 
devreye alıyorum dediğin reaktör değil de kondansatör olabilir mi? kompanzasyonu yeni öğrenmeye başladım kafamı kurcalıyorsun :)

röle'nin akım trafosundan önce mi sonra mı bağlanacağı hakkında bilgi verebilir misiniz? ya da röle kompanzasyon sisteminde nereye bağlanır, bağlandığında ayarları üzerinde sabit midir bizim mi ayarları set etmemiz gerekmektedir.
 