reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

kademeleri 0.5 1 1.5 2 2.5 4 5 10 son kademelere mone faz bağla 0.5 gibi oyle dene
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
reaktij güç kontrol rolende alma ve bırakma zaman ayarı varmı eger varsa bunalrı biraz düşür sistemin 3 fazlıda olsa 3 tane kademeni tek fazlı olarak bağlıtyabilirsim böylelikle monafaze kontrolde yapmış olursun
 
merhaba. 100 kva lık trafo var. sabit kondansatör grubu kurulu.kompanzasyonu hiç kurmamış birisi olarak soruyorum. reaktif güç kontrol ünitesi yandı.(trafoya kuş çarpmasından dolayı) ben yenisini aldım. fakat öncekindeki kabloları unuttum. kael varto308. sıkıntılarımı aşağıda paylaşıyorum. yardımcı olursanız çok memnun olurum.
1.üç faz beslemesine rağmen bir akım trafosu besliyor ve kael 308 bu yüzden çalışmadı.
2.diğer 2 fazada akım trafosu takacaksam (100/5) bağlantıları nasıl olacak?
3.eğer yeniden kompanzasyon panosu kurulacaksa hesabını yapabilirim fakat bağlantı şeması konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
6 kademe olarak sistem şuanda kurulu.
 
merhaba. 100 kva lık trafo var. sabit kondansatör grubu kurulu.kompanzasyonu hiç kurmamış birisi olarak soruyorum. reaktif güç kontrol ünitesi yandı.(trafoya kuş çarpmasından dolayı) ben yenisini aldım. fakat öncekindeki kabloları unuttum. kael varto308. sıkıntılarımı aşağıda paylaşıyorum. yardımcı olursanız çok memnun olurum.
1.üç faz beslemesine rağmen bir akım trafosu besliyor ve kael 308 bu yüzden çalışmadı.
2.diğer 2 fazada akım trafosu takacaksam (100/5) bağlantıları nasıl olacak?
3.eğer yeniden kompanzasyon panosu kurulacaksa hesabını yapabilirim fakat bağlantı şeması konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
6 kademe olarak sistem şuanda kurulu.

aradıgın cevaplar KAEL - Elektronik burda var.100 kva trafoya 100/5 akım trafosu yetmez 150/5 olmalı bence.
 
merhaba teknomen1974.varko 308 rgk rölesi yanmış. bizim arkadaşta sökmüş. fakat
varko 308 in bağlantısını bulamadım. üç fazlı beslemede tek faz akım trafosu kullanılmış.şu an reaktif %25 te. sayaçların okunmasına yaklaşık 12 gün var. trafo 100 kva ama çekilen güç 50 kva yı geçmiyor.
varko 308 in arka bağlantılarını nasıl yapacağım? tek akım trafosu olduğu için çözemedim.çalıştıramadım.
yani kısacası 3 faz beslemeden sadece bir faza akım trafosu bağlandığından sistemi çalıştıramadım.önceden sistem çaalıştığı için tek akım trafosuyla çalıştığını biliyorum ama arka bağlantısının nasıl yapılacağını bilmiyorum. akım trafosu da (100/5).
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
2 adet daha akım trafosu eklemen gerekiyor 100/5 yeterli olacaktır tuketimin düşük oldugu icin rolenin arkasında baglantı seması var fakat dikkat et aynı akım trafosu ile role fazları aynı olmalıdır yoksa kompanzasyon şaşma yapar birde bagladıktan sonra roleyi fabrika ayarlarına geri al sistemi baştan kendisi tanısın birde 1. kademenin 3 fazlı kondansatör olmasına dikkat et bu önemli kolay gelsin
 
arkadaşlar meraba tavuk yetiştirme çiftliginde reaktif %32 capasitif %25 cezalı gidiyor 24 saatlik tüketim aktif 10 kw sayaç carpanlı çarpan 10 yani 100 kw harçama oluyor fakat civcivler büyüdügü zaman tüketim artıyor reaktif %16 capasitif %11 oluyor kümes bosaldıgı zaman tüketim düşüyor ne yapmalıyım kompanzasyon 8 kademe 1. kdm 1 kvr 2.kdm 1,5 3.kdm 2,5 kvr 4. kdm 5.kvr 5. kdm 7,5 kvr 6.kdm 10kvr 7. kdm 15 kvr 8. kdm 20 kvr cos f 99 da cos f 1.00 aldıgımda cap yuksek gidiyor role entes 3 fazlı ne yapmalıyım herze kolay gelsin

İlk kademeyi, trıfaze yapınız, ENTES de bunu tavsıye etmektedir,,
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst