Siemens kesici arıza anında kapamama

ercheal

Üye
Katılım
7 Ocak 2014
Mesajlar
57
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar elimde 3ZX1812 Siemens kesici var. Bu kesicinin arıza anında açmasını sağlayan selenoid parça arızalanmış. Bu parçadan satın almam mümkün mü ya da tamirir var mıdır? Bu konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Herkese hayırlı işler.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Simens ana bayi ile temas kurmanızda yarar var.Nasıl bir parça ? Fotoğraf ekleyebilirmisiniz ?Verdiğiniz kod numarası,siparişiniz için yeterli olmayabilir.Arkasına başka tanımlar eklemek gerekli gibi
görünüyor.Bence,hangi şartlar altında kullanılıyor olması önemli olmadan,şalter içerisindeki böyle
önemli bir parçanın arıza yapması üretim hatasıdır ( Simens gibi bir firma için skandal ) ve ücretsiz temin edilmesi gereken bir durumdur.Konunun,doğrudan Simense de aktarılması gerekir diye düşünüyorum.


https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/vyULGyylHorYa2AP8Ut4Uhd1mBDj5p
00-0AN4_online-Version_201512071543174826.rar
 
Sn.sami inci merhaba,anlaşılan kesici açma bobini elektriksel veya mekaniksel olarak görevini yapamıyor. Bu gibi durumlar tüm markalar için sık rastlanır bir durumdur. Normal karşılanır.
Sn.ercheal, detaylı bilgi gerekli,bobin sağlammı eğer bobin yanık ise çok basir sarıladabilir. Santral AŞ. den siparişde edilebilir. Yok bobin sağlam ise elktrik devresinden açma sırasında bobine enerji geliyormu bakılır. Bobin tıklıyor ama makanizmada ayarsızlık varsa ona bakılır.vs.
 
Sn.sami inci merhaba,anlaşılan kesici açma bobini elektriksel veya mekaniksel olarak görevini yapamıyor. Bu gibi durumlar tüm markalar için sık rastlanır bir durumdur. Normal karşılanır.
Sn.ercheal, detaylı bilgi gerekli,bobin sağlammı eğer bobin yanık ise çok basir sarıladabilir. Santral AŞ. den siparişde edilebilir. Yok bobin sağlam ise elktrik devresinden açma sırasında bobine enerji geliyormu bakılır. Bobin tıklıyor ama makanizmada ayarsızlık varsa ona bakılır.vs.
Hepsi kontrol edildi.Zahiri sinyal verilerek denendi. Bobin yanmış. Dışarıdan tedarik etmem gerekecektir.
 
Sarabilirsiniz.Düşük gerilim bobini değilse,
sürekli devrede kalmış olabilir.O nedenle,
bağladığınızda,kontrol etmekte yarar var.
 