Siemens plc için profinet sürücü önerisi

keremx

Üye
Katılım
24 Nis 2014
Mesajlar
166
Puanları
1
Yaş
38
merhaba, siemens plc projemde kullanmak üzere sürücü arayışı içerisindeyim. sürücüyü plc üzerinden sürmek ve pid özelliği kullanma ihtiyacım olacak.
analog ve dijital giriş çıkışlarla uğraşmak yerine siemens'in kendi sürücülerinden birini seçip profinet üzerinden bu işlemi yapabilir miyim acaba? en uygun fiyatlı ürün sinamics v20 fakat bu seride profinet yok sanırım. siemens'in siteside yeteri kadar bilgilendirici değil. bu işler için profinet kullanıma uygun mudur ve hangi seriyi önerirsiniz.
teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Keremx Merhabalar;
Siemens G120C serisi ürün tipinde sondan bir önceki harfi F olan sürücüler profinetlidir, örnek
6SL3210-1KE12-3UF2 gibi, ancak genelde v20 ye göre pahalı ürünlerdir.
Eğer ucuz bir çözüm istiyorsanız ikinci el bir ABB acs 355 sürücü ve opsiyonel ethernet haberleşme kartı alabilirsiniz hem farklı sürücü kullanmış olursunuz hem bu kart modbus tcpyi de destekliyor farklı uygulamalar yapmak içinde değişiklik olur.

Kolay Gelsin
 
Danfoss FC-280 midi driver modelini inceleyebilirsiniz. ( AL ) kodu profinet olduğunu gösterir. Bu kod ile istediğinizde dahili olarak geliyor.
 

Ekli dosyalar

  • Danfoss ProfiNet Haberleşme ayarları.pdf
    284.5 KB · Görüntüleme: 22
  • IMG_4764.JPG
    IMG_4764.JPG
    387 KB · Görüntüleme: 33
  • IMG_4765.JPG
    IMG_4765.JPG
    411.4 KB · Görüntüleme: 30
  • ProfiNET GSDML.rar
    22.9 KB · Görüntüleme: 13
  • PROFINET.pdf
    8.3 MB · Görüntüleme: 20
cevaplar için teşekkür ederim. farklı marka ürünlerde kullansam tia portal arayüzü ile frekans veya diğer değerleri okuma ve pid özelliği yapabilmem mümkün mü peki?
 
cevaplar için teşekkür ederim. farklı marka ürünlerde kullansam tia portal arayüzü ile frekans veya diğer değerleri okuma ve pid özelliği yapabilmem mümkün mü peki?

Tabiki mümkün profinet bir protokoldür,bu özelliğe sahip tüm sürücülerle Siemens profinet sürücü ile yaptığınız çoğu şeyi yaparsınız ,ancak Siemens sürücü ile hazır FB ile yapacağınız çoğu şeyi diğer markalarda oturup kendiniz yapmanız gerek.
 
Tabiki mümkün profinet bir protokoldür,bu özelliğe sahip tüm sürücülerle Siemens profinet sürücü ile yaptığınız çoğu şeyi yaparsınız ,ancak Siemens sürücü ile hazır FB ile yapacağınız çoğu şeyi diğer markalarda oturup kendiniz yapmanız gerek.

O bi eksik iste :) o zaman ben bi fiyat arastirmasi yapmaya baslayayim. Siemens surucu icin %67 uzeri iskonto veren istanbulda tanidigi olan var mi :)
 
Pardon 63 ve 65 almisim, 67 iskontosu baska bir urun icindi.

Bu arada ;
S7 1200 icin cb1241 ve cm1241 modulleri seklinde iki urunu var. bu urunler vasitasiyla v20 serisi ile haberlesebilmek mumkunmus sanirim. Bu konu hakkindaki fikriniz nedir ustalarim?
 
Son düzenleme:
Cb 1241 ve cm1241 ile RS 485 üzerinden v20 sürücüyü modbus rtu veya USS üzerinden haberleştirebilirsiniz.
CM1241 alırken rs 232 olan değil rs 485 almanız gerekmektedir.

Kolay Gelsin
 